Aperto do cabo THHN na caixa de derivação

1

Estou instalando um subpainel elétrico na minha garagem e tenho um conduíte de PVC de 2 pol. com aproximadamente 5 pés do painel através do teto até o sótão da garagem. No canal que eu corri, 2 romex de 12/2 nm funcionam por 2 circuitos.

O AHJ disse que isso não é permitido e que eu precisaria usar fios individuais. Eu pretendo instalar uma caixa de junção na parte superior do conduíte onde eu farei as conexões entre o cabeamento NM e os fios THHN individuais que eu estou correndo para o sub-painel. Minha pergunta é que eu preciso para prender os cabos da THHN na caixa de junção? Os cabos NM terão o inserto de plástico no knockout. Se ele precisa ser preso, alguma idéia como? Eu poderia fazer furos no jbox e usar amarras, mas não acho que isso atenda ao código.

    
por overpar83 05.04.2018 / 23:01

1 resposta

A fixação não é necessária

Para uma corrida curta como a sua, você não precisa prender os cabos nas caixas - o pessoal da NEC resolveu isso e, para cabos 12AWG, você pode rodar 100 'em linha reta antes de precisar colocar qualquer suporte em. (Este número vem da tabela 300.19 da NEC, a propósito).

    
06.04.2018 / 03:07