circuito de 240V / 60A em PVC no solo

3

Esta casa tem um tubo de PVC saindo de fora da garagem, para uma piscina + configuração de spa. O circuito elétrico parece estar carregando 240V / 60A - (principalmente para o aquecedor de água). Ele corre no chão ao lado de uma laje de concreto por cerca de 20 pés e, em seguida, corre ao longo da cerca de 100 pés, no chão todo o caminho.

<BREAKER OUTSIDE GARAGE> ----125ft long pvc --------<SUBPANEL NEAR POOL>

Certamente não é seguro, pois o PVC pode quebrar quando um cortador de grama passa por cima dele e os fios ficam expostos.

As caixas de junção podem ser usadas neste circuito? Se sim, a correção DIY mais fácil parece ser - disjuntores - cortar o tubo, cortar os fios e fazer caixas de junção, - cavar 6 "valas profundas, colocar novos fios e conectá-los às caixas de junção.

<BREAKER> ---good/safe section----junctionbox---6" conduit underground
           -----junction box-----<BREAKER> 

Dessa forma, o próprio circuito elétrico não precisa ser feito do zero. Alguém me disse que um eletricista teria que desconectar todo o circuito elétrico, incluindo todos os disjuntores, colocar novos tubos com PVC 2 "no subsolo, novo cabo e reconectar os disjuntores / subpainel etc.

  1. Você pode ter caixas de junção neste circuito?
  2. Você pode usar um conduíte de metal montado na cerca?
  3. Você pode passar um conduíte de metal em postes de concreto para mantê-lo acima do solo?

[EDIT / ADD] - As marcações no tubo indicam: Ridgeline SCH 80 Canalização rígida de PVC Max 90 C Fio NEMA TC2 Resistente à luz solar NSF NRTL UL 651 "

    
por rpkrpk 23.02.2018 / 20:16

3 respostas

Tentando juntar os comentários para uma resposta:

O Schedule 80 PVC precisa ser enterrado de 18 "para atender à tabela NEC 300.5. A profundidade do PVC pode ser reduzida para 12" com uma tampa de concreto de 2 "(mas é mais fácil simplesmente cavar mais 6 polegadas). tubo pode ser conectado a estrutura acima do solo desde que você disse que foi listado resistente à luz solar, de modo que é uma opção.

Conduíte de metal rígido ou intermediário pode ser enterrado 6 ". Can conduíte de metal pode ser anexado ao poste de concreto acima do solo? Sim, eu posso. Eu gosto de montar o tubo para que ele não esteja em contato direto com o concreto correias passaria inspeção (eu uso kindorf strut e cintas).

Eu tentaria não cortar o fio, desconectar e puxar para trás: se você cortar cada extremidade, você terá agora duas emendas (pontos de falha e cada uma requer uma junção para a emenda). Em vez disso: se você amarrar uma pequena corda no final, pode puxar o fio para trás, cortar o tubo, colocar os acoplamentos e uma nova seção do tubo; Agora puxe a corda com a outra extremidade desconectada até que o fio seja longo o suficiente para reconectar. Descobrir onde o fio está no tubo e vá pelo menos 8 "mais para fazer o seu próximo corte: isso irá fornecer folga suficiente para fazer sua emenda em uma caixa de junção. Então você pode estender os fios conforme necessário.

Eu acho que eu cobri suas perguntas espero que isso funcione. Boa ideia para tornar o código compatível e mais seguro.

    
23.02.2018 / 23:02

Deve ser enterrado pelo menos 18 "ou ter pelo menos 4" cobertura de concreto estendendo-se 6 "para cada lado do conduto. Ou, como mencionado, ele pode ser fixado a uma parede / cerca acima do solo.

O despejo de uma laje de 4 "que se estende de 6" para cada lado (ou seja, no mínimo 14 "de largura, centralizado sobre ela) seria a solução direta.

Enterrar 2 "seria tão ruim quanto agora, do ponto de vista do código.

Ver tabela NEC 300.5

Se abrir valas em vez de despejar concreto, você pode querer fazer uma corrida mais direta (faltando um diagrama, eu acho que gira para correr ao longo do muro, ao invés de ser uma corrida reta agora) caso em que não haveria emendas necessárias se a corrida resultante for mais curta (um lado de um triângulo em vez de dois lados). Assumindo um ângulo reto, você passaria de 120 pés agora para cerca de 102 pés na diagonal , deixando você 18 pés "extra" (aproximadamente 3 dos quais você usaria descendo até a profundidade adequada da vala). Se cavando, cuidado com seus próprios serviços (fossa séptica, linhas de sprinklers, possivelmente conduíte subterrâneo entre garagem e casa?) e chamar qualquer serviço (dig-safe ou similar) marca serviços subterrâneos de utilidade em sua área com antecedência suficiente para que eles marquem qualquer um de seus serviços. Você NÃO quer cavar através de uma linha de utilidade sem ter chamado (se você chama, eles a marcam, e você bate em um onde não deveria estar, está neles, não você.)

    
23.02.2018 / 22:27

É óbvio que quem fez isso trabalho malfeito fez" cigana "sem retirar qualquer permissão. Dado que você está interessado em fazê-lo com segurança e com o Code, eu retiraria as permissões.

As profundidades necessárias para o enterro são bem diferentes das que a pessoa decidiu que ele queria fazer. Observe que quando uma profundidade de enterro de X polegadas é necessária, isso é do topo do conduto para a superfície. Se ele chamar 18 ", não trinche 18", trincheira 21 "se o conduíte for 2". Lembre-se também de colocar sua fita de advertência nos locais discutidos no NEC 300.

Nunca se cortaria fio no conduto. Um deles puxaria o fio para fora do conduto inteiro e intacto, faria as mudanças no roteamento do conduto e, em seguida, pescaria e puxaria o fio de volta uma vez que as mudanças no conduíte estivessem completas. Esse é o objetivo de usar o canal . Seria melhor observar bem de perto o comprimento do seu fio e conduíte e certificar-se de que a caixa de junção está onde precisa ser para qualquer emenda que possa ser necessária.

    