Tentando juntar os comentários para uma resposta:
O Schedule 80 PVC precisa ser enterrado de 18 "para atender à tabela NEC 300.5. A profundidade do PVC pode ser reduzida para 12" com uma tampa de concreto de 2 "(mas é mais fácil simplesmente cavar mais 6 polegadas). tubo pode ser conectado a estrutura acima do solo desde que você disse que foi listado resistente à luz solar, de modo que é uma opção.
Conduíte de metal rígido ou intermediário pode ser enterrado 6 ". Can conduíte de metal pode ser anexado ao poste de concreto acima do solo? Sim, eu posso. Eu gosto de montar o tubo para que ele não esteja em contato direto com o concreto correias passaria inspeção (eu uso kindorf strut e cintas).
Eu tentaria não cortar o fio, desconectar e puxar para trás: se você cortar cada extremidade, você terá agora duas emendas (pontos de falha e cada uma requer uma junção para a emenda). Em vez disso: se você amarrar uma pequena corda no final, pode puxar o fio para trás, cortar o tubo, colocar os acoplamentos e uma nova seção do tubo; Agora puxe a corda com a outra extremidade desconectada até que o fio seja longo o suficiente para reconectar. Descobrir onde o fio está no tubo e vá pelo menos 8 "mais para fazer o seu próximo corte: isso irá fornecer folga suficiente para fazer sua emenda em uma caixa de junção. Então você pode estender os fios conforme necessário.
Eu acho que eu cobri suas perguntas espero que isso funcione. Boa ideia para tornar o código compatível e mais seguro.