Por que estou recebendo apenas 92V em receptáculos?

2

Existem cerca de 5 ou 6 tomadas em 2 salas que pararam de funcionar ao mesmo tempo. Nós estávamos recebendo uma leitura de cerca de 92V e é um circuito de 120V. Nós trocamos os recipientes, mas ainda os mesmos resultados. Alguma idéia para eu consertar isso? Os cabos de extensão pela casa não são divertidos.

    
por Amber 23.03.2013 / 05:32

3 respostas

Quando várias coisas saem, descubra o que elas têm em comum.

Eu estou fazendo algumas suposições aqui, desde que você mudou um dos soquetes, você entende que o disjuntor deve ser desligado para trabalhar no circuito e que você está realmente usando um voltímetro para se certificar de que circuito está morto quando o disjuntor está desligado antes de abrir qualquer caixa de saída. Que isso é fiação americana por NEC. Além disso, você não está lidando com a fiação de alumínio .

  1. O primeiro passo é o disjuntor, desligue-o e empurre-o totalmente para a posição desligada para reinicializar o mecanismo interno. Todos os itens (luzes e tomadas) nesse circuito devem morrer. Observe o que não está ligado nesse circuito para que você possa verificar mais tarde se isso é uma perda de energia de circuito completo ou parcial.

  2. Volte a ligar o disjuntor e verifique a tensão na saída do disjuntor no painel do disjuntor. Se há 92VAC lá, o disjuntor pode ter contatos internos ruins (o disjuntor precisa ser substituído, não mexer com ele se você não tiver certeza de como fazê-lo) ou em alguns painéis construídos de maneira perigosa, os contatos nos barramentos pode ser ruim (contrate um eletricista SE ESTE É O CASO, a erosão da barra de Buss é uma situação perigosa). Certifique-se de que o terminal de saída no disjuntor tenha uma conexão firme.

  3. Se, com o disjuntor ligado, a mesma quantidade de itens estiver sem energia, quando não estiver ligado quando o disjuntor estiver desligado, você terá uma conexão aberta na fiação que leva ao primeiro soquete da cadeia, ou a conexão de entrada para o primeiro socket é ruim.

  4. Se apenas parte dos itens do circuito acenderem quando o disjuntor estiver ligado, você terá uma conexão ruim em uma cadeia de circuitos. Quando você olha para soquetes intermediários no circuito, geralmente um par de fios transporta energia para o soquete e outro par carrega a energia para o próximo soquete da cadeia. Encontre o primeiro soquete no circuito, verifique a tensão na corrente até encontrar a queda. A conexão ruim será o último soquete com potência total ou o primeiro que mostra a queda de tensão.

Dependendo da época e do eletricista, a cadeia margarida pode ser continuada por:

  1. Enfie os dois cabos com fio (preto a preto, branco a branco) e execute um pigtail de cada um para a conexão de soquete apropriada.

  2. Conectando um cabo a um par de parafusos quentes e neutros (preto / quente a latão, branco / neutro a prateado) e continuando a energia para o próximo item na cadeia a partir do segundo conjunto de parafusos (mais recente os soquetes também permitem que o fio reto descascado fique sob uma placa apertada pelos parafusos)

  3. Usando as conexões push-in no soquete em uma configuração semelhante

Minha experiência com uma corrente quebrada causando perda parcial de energia no circuito é com um eletricista usando os conectores push-in.

A falha deveu-se ao mau contato e aquecimento que derreteram o primeiro ou segundo soquete porque esses dois soquetes têm que carregar todos ou quase todos a corrente no circuito e se os fios não entrarem o push-in em linha reta ou ter rebarbas que não permitem que eles se assentem adequadamente você obtém um contato solto que piora com o tempo. O aquecimento recoze o latão e o contato da mola desaparece.

Eu não vi uma conexão de fio de cobre apertada com parafuso fazendo isso ainda, eles parecem ter uma área de superfície maior e são mecanicamente apertados em vez de depender do contato da mola.

Eu vi contatos de parafuso de alumínio queimados onde havia uma incompatibilidade (não-CO / ALR) e montagem ruim, que é outra situação assustadora que abre uma lata inteira de worms.

OBSERVAÇÃO: O aterramento foi ignorado na discussão acima, o fio nu vai para o terminal verde do parafuso, a porca do fio com o pigtail é útil para isso.

    
23.03.2013 / 07:25

Você está usando um medidor barato, não-RMS? Alguns medidores cheapo são conhecidos por se comportarem mal com formas de onda AC, especialmente as não sinusoidais. Por exemplo: se você tem um dimmer em outro lugar no seu circuito, isso pode confundir o heck do seu medidor

    
21.08.2017 / 22:43

No processo de tentar resolver um problema semelhante esta noite, meu filho e eu descobrimos um problema semelhante e nossa solução não estava relacionada a nenhuma dessas sugestões, então pensei em compartilhar a resolução que encontramos.

Esta é uma casa antiga que foi atualizada com uma expansão significativa e circuitos elétricos que foram unidos de uma forma impulsionada pela conveniência de um circuito estar próximo, em oposição a outros fatores que podem parecer mais lógicos, como colocar toda a cozinha outlets juntos.

A conclusão é que o problema que encontramos em duas ocasiões diferentes foi a baixa voltagem nos circuitos que estavam a jusante de uma GFI. Quando voltamos para o GFI e corrigimos as conexões para LINE e LOAD corretamente, os problemas de voltagem foram resolvidos.

Um exemplo do problema foi o entrecruzamento das linhas neutras no lado LINE e LOAD.

Portanto, se você estiver com problemas de baixa tensão, certifique-se de verificar a fiação GFI se as tomadas estiverem em uma tomada GFI em um circuito protegido por GFI.

    
23.12.2017 / 04:03

Tags