Quando várias coisas saem, descubra o que elas têm em comum.
Eu estou fazendo algumas suposições aqui, desde que você mudou um dos soquetes, você entende que o disjuntor deve ser desligado para trabalhar no circuito e que você está realmente usando um voltímetro para se certificar de que circuito está morto quando o disjuntor está desligado antes de abrir qualquer caixa de saída. Que isso é fiação americana por NEC. Além disso, você não está lidando com a fiação de alumínio .
-
O primeiro passo é o disjuntor, desligue-o e empurre-o totalmente para a posição desligada para reinicializar o mecanismo interno. Todos os itens (luzes e tomadas) nesse circuito devem morrer. Observe o que não está ligado nesse circuito para que você possa verificar mais tarde se isso é uma perda de energia de circuito completo ou parcial.
-
Volte a ligar o disjuntor e verifique a tensão na saída do disjuntor no painel do disjuntor. Se há 92VAC lá, o disjuntor pode ter contatos internos ruins (o disjuntor precisa ser substituído, não mexer com ele se você não tiver certeza de como fazê-lo) ou em alguns painéis construídos de maneira perigosa, os contatos nos barramentos pode ser ruim (contrate um eletricista SE ESTE É O CASO, a erosão da barra de Buss é uma situação perigosa). Certifique-se de que o terminal de saída no disjuntor tenha uma conexão firme.
-
Se, com o disjuntor ligado, a mesma quantidade de itens estiver sem energia, quando não estiver ligado quando o disjuntor estiver desligado, você terá uma conexão aberta na fiação que leva ao primeiro soquete da cadeia, ou a conexão de entrada para o primeiro socket é ruim.
-
Se apenas parte dos itens do circuito acenderem quando o disjuntor estiver ligado, você terá uma conexão ruim em uma cadeia de circuitos. Quando você olha para soquetes intermediários no circuito, geralmente um par de fios transporta energia para o soquete e outro par carrega a energia para o próximo soquete da cadeia. Encontre o primeiro soquete no circuito, verifique a tensão na corrente até encontrar a queda. A conexão ruim será o último soquete com potência total ou o primeiro que mostra a queda de tensão.
Dependendo da época e do eletricista, a cadeia margarida pode ser continuada por:
-
Enfie os dois cabos com fio (preto a preto, branco a branco) e execute um pigtail de cada um para a conexão de soquete apropriada.
-
Conectando um cabo a um par de parafusos quentes e neutros (preto / quente a latão, branco / neutro a prateado) e continuando a energia para o próximo item na cadeia a partir do segundo conjunto de parafusos (mais recente os soquetes também permitem que o fio reto descascado fique sob uma placa apertada pelos parafusos)
-
Usando as conexões push-in no soquete em uma configuração semelhante
Minha experiência com uma corrente quebrada causando perda parcial de energia no circuito é com um eletricista usando os conectores push-in.
A falha deveu-se ao mau contato e aquecimento que derreteram o primeiro ou segundo soquete porque esses dois soquetes têm que carregar todos ou quase todos a corrente no circuito e se os fios não entrarem o push-in em linha reta ou ter rebarbas que não permitem que eles se assentem adequadamente você obtém um contato solto que piora com o tempo. O aquecimento recoze o latão e o contato da mola desaparece.
Eu não vi uma conexão de fio de cobre apertada com parafuso fazendo isso ainda, eles parecem ter uma área de superfície maior e são mecanicamente apertados em vez de depender do contato da mola.
Eu vi contatos de parafuso de alumínio queimados onde havia uma incompatibilidade (não-CO / ALR) e montagem ruim, que é outra situação assustadora que abre uma lata inteira de worms.
OBSERVAÇÃO: O aterramento foi ignorado na discussão acima, o fio nu vai para o terminal verde do parafuso, a porca do fio com o pigtail é útil para isso.