De jeito nenhum. Para PVC, na verdade é 18 "de capa.
352.10(G) Underground Installations. For underground installations, homogenous and nonhomogenous PVC shall be permitted for direct burial and underground encased in concrete. See 300.5 and 300.50.
Meu empreiteiro correu uma linha de 220V de uma caixa em nossa garagem, através da parede traseira da casa, para a parede traseira da cozinha para ligar o microondas e forno. Embora os fios estejam encapsulados em um conduíte de PVC, a linha está apenas no chão.
Meu entendimento é que a NEC exige que a linha seja coberta por pelo menos 8 polegadas de sujeira. Meu contratado diz que a linha é compatível com NEC. Eu verifiquei com um Engenheiro Elétrico PE e ele disse "No Way".
A linha deve ser enterrada?
Tags wiring electrical conduit