Posso colocar uma luz embutida no chuveiro?

5
Estou em Montgomery County, Maryland e eu tinha um empreiteiro me dizendo que é contra o código para colocar uma luz recesso no meu chuveiro. O chuveiro é de 3 'X 3' X 7'1 "(3 pés por 3 pés e a altura é de 7 pés e 1 polegada).

Aqui estão minhas perguntas:

  1. Posso colocar uma luz embutida com um chuveiro no chuveiro? (Tudo o que vejo diz que posso)

  2. Preciso de uma luz especial de alta pressão, pois ela tem menos de 2,4 metros de altura? (E se sim, o que eu compro?)

  3. Algum outro código relacionado a perguntas que eu deveria estar ciente?

Eu pesquisei isso e coloquei a luz e este empreiteiro (que faz isso para viver) me diz que um inspetor iria rejeitá-lo, o que eu não acredito que as luzes embutidas nos chuveiros estejam em todos os lugares nos dias de hoje.

    
por Dan B 12.08.2015 / 16:17

2 respostas

O National Electrical Code é bastante claro sobre isso, pelo menos a partir da versão de 2014. Ele diz que, se o equipamento estiver acima da banheira ou do chuveiro, e dentro de 8 pés na vertical, a partir do topo da borda da banheira ou do chuveiro, o aparelho deve ser classificado para locais úmidos. Se o equipamento estiver sujeito a chuveiros, ele deve ser classificado para locais úmidos.

Se fosse eu, eu instalaria um equipamento classificado para locais úmidos, só para estar no lado seguro.

National Electrical Code 2014

Chapter 4 Equipment for General Use

Article 410 Luminaires, Lampholders, and Lamps

II. Luminaire Locations

410.10 Luminaires in Specific Locations.

(D) Bathtub and Shower Areas. No parts of cord-connected luminaires, chain-, cable-, or cord-suspended luminaires, lighting track, pendants, or ceiling-suspended (paddle) fans shall be located within a zone measured 900 mm (3 ft) horizontally and 2.5 m (8 ft) vertically from the top of the bathtub rim or shower stall threshold. This zone is all encompassing and includes the space directly over the tub or shower stall. Luminaires located within the actual outside dimension of the bathtub or shower to a height of 2.5 m (8 ft) vertically from the top of the bathtub rim or shower threshold shall be marked for damp locations, or marked for wet locations where subject to shower spray.

NOTA: Este código parece voltar até a versão 2008 do NEC. Portanto, enquanto a sua jurisdição tiver adotado pelo menos a NEC 2008, você deve estar bem.

Você não deve ter problemas para encontrar acessórios; e / ou trim, que é classificado para locais molhados. Em quase todos os casos, a fixação ou o acabamento serão vedados para evitar a entrada de água. Uma rápida pesquisa no inventário da Home Depot, por exemplo, transformou este item.

6 in. Iluminação de embutir branca Refletor para chuveiro com lente de vidro fosco

Tenho certeza de que você os encontrará em todos os estilos, cores e diferentes fabricantes.

    
12.08.2015 / 16:44

Você deve usar uma classificação de luz para áreas molhadas. Muitas vezes, quando você vê um item que é certificado pela CSA, é para locais molhados. Veja o link a seguir para uma ótima luz para novas construções ou reformas. Tem ótimas classificações também.

link

    
23.11.2016 / 19:22