Quão ruim é usar uma caixa de disjuntores de 200 A em uma casa móvel que tenha apenas um fio subterrâneo de 100 A?

1

Acabei de descobrir que a caixa de disjuntores dos meus pais é de 200 A em casa móvel, mas a linha de serviço elétrica subterrânea é de 100 A. O parque de casas móveis existe desde 1979 e o locador disse que a linha elétrica nunca foi atualizada. Eu não tenho certeza se a caixa do medidor do lado de fora faz 4 casas móveis ao mesmo tempo, tem um desligamento de 100 amp, se isso acontecer, a caixa do disjuntor interno de 200 ampères não deve ser um problema. Eles moram na casa móvel há mais de 10 anos e não tem nenhum problema com isso.

Eu acredito que eles nunca usaram mais de 100 amperes de uma só vez. Eu já disse lá senhorio que a caixa do disjuntor precisa ser substituída por 100 amp ou o fio subterrâneo precisa ser atualizado para fio de 200 ampères e lá o senhorio já me deu atitude e se recusa a fazer qualquer coisa sobre o problema.

Eu só tenho um problema com isso, pois eles têm todo o calor elétrico e por isso deve ser uma linha de serviço de 200 amp. É uma pequena casa móvel, portanto, a linha de 100 amp deve ser suficiente. Eu quero uma opinião profissional sobre o problema.

    
por Michael Weaser 07.10.2018 / 04:49

3 respostas

Você afirmou que o fornecimento para as 4 residências era de 100 ampères. Se isso é um disjuntor, você está totalmente bem. Geralmente, instalamos grandes subpainéis, como 100a ou maiores, alimentados por disjuntores de 40 a 60 amp no painel principal. Isso seria exatamente o mesmo caso, se a desconexão é fundido a 100 AMP (bastante comum para esta era de desconexão) ou se é um disjuntor. Se for apenas uma desconexão, seria uma violação do código no momento da instalação. Gostaria de verificar a desconexão se fundido era uma instalação compatível com código e não há nada para se preocupar.

    
07.10.2018 / 18:15

Serviço lateral

O serviço lateral (versão subterrânea da queda de serviço) antes do medidor é de responsabilidade da empresa de energia. Eles têm um medidor inteligente . Eles sabem o que está instalado no chão (pode ser # 4Al por tudo o que sabemos) e sabem quando você o utiliza com força suficiente para causar problemas térmicos ou queda de tensão. Então, vá em frente e instale seus mineradores de Bitcoin e luzes de horticultura se você estiver em um estado em que ... A empresa de energia irá informá-lo se você precisar de uma atualização lateral de serviço.

As laterais de serviço não estão sujeitas ao NEC. A empresa de energia tem um livro de códigos diferente.

Sua responsabilidade é ter proteção contra sobrecorrente (disjuntor) que seja apropriada ao poder que a empresa de energia prometeu fornecer (provisionado), ou seja, 100A. O serviço lateral pode ser totalmente inadequado para a tarefa se você realmente desenhou tudo isso; mas é o seu direito de diminuir o tamanho do cabo na aposta que você não vai, e o trabalho deles em fazer isso.

Um painel de sub-linha (sub) sempre pode ter um disjuntor maior

Como você tem um disjuntor principal de 100A no medidor, é perfeitamente correto usar um painel maior de 200A a jusante dele. Não há nada que exija que o "disjuntor principal" do subpainel esteja de acordo com o disjuntor que está realmente alimentando-o.

  • se o "main" do subpainel for maior que o disjuntor de fornecimento, ele é meramente um switch de desligamento. Dada a forma como os painéis são cotados, muitas vezes é a maneira mais barata de obter um interruptor de desligamento se for necessário (por exemplo, em uma dependência externa).
  • Se o "main" do subpainel for menor que o disjuntor de suprimento, cada um deles terá tarefas diferentes. O disjuntor de fornecimento protege o fio / cabo ao subpainel. O subpainel "main" protege o subpainel em si.

Nesse caso, como o painel "secundário" é, de fato, o painel principal do domicílio, usar um painel 200-225A é a única escolha sensata. Painéis de 100 A são painéis muito pequenos, geralmente não muito maiores que 20 espaços. Você precisa de um "mínimo de desespero" de 30 espaços em um painel principal, e 40 espaços ou mais é uma escolha melhor. Isso é especialmente verdade em uma casa totalmente elétrica, onde os aparelhos a gás de outra maneira engolem os espaços do disjuntor de 2 a 4 de cada vez.

O movimento tradicional de desespero quando você fica sem espaços é um disjuntor de "material duplo", mas isso está se tornando menos viável à medida que mais e mais circuitos exigem AFCI ou GFCI. Esses disjuntores não estão disponíveis em material duplo. Dada a diferença de preço, é muito melhor comprar um espaço de 42 ou dois 30, em vez de se colocar em um canto e ter que gastar muito mais para sair dele.

    
07.10.2018 / 23:52

Ok, você fez uma pergunta específica no seu título. A resposta é: Usando um disjuntor de 200A, um dos condutores de serviço de 100A é ruim e precisa ser corrigido. Em suma, você tem proteção insuficiente contra sobrecarga de corrente do alimentador e do circuito. Isso significa que, no caso de uma falha, é muito provável que o seu bocal de 200A não caia, causando incêndio e / ou risco de choque que ameaça a vida.

Portanto, resolva-o e faça os reparos necessários para colocá-lo em uma instalação segura. A Tabela NEC 310.15 (B) (6) lhe dará o tamanho adequado do condutor.

Acima de tudo, torne a instalação segura. Você pode discutir com o locador que, se ambos não conseguirem chegar a um acordo, você poderá trazer a AHJ para ajudar a arbitrar o assunto.

    
07.10.2018 / 16:10