Devo usar o tradicional enquadramento 2x4 ou o enquadramento de grade 1x3 para uma remodelação do subsolo da Nova Inglaterra?

2

Estou tentando decidir qual método de enquadramento deve ser usado para uma sala específica enquanto termino um porão. Eu moro na Nova Inglaterra e já tenho 2 "placa de espuma colada ao concreto usando o adesivo de espuma correta. As próprias paredes de concreto estão abaixo do grau. A sala é de aproximadamente 11'x 19 'com 2 das 4 paredes sendo o concreto / lado da placa de espuma.

Estou planejando usar esta sala como uma sala de home theater com uma grande TV (> = 65 ") montada no lado que tem a parede de concreto / placa de espuma. Além disso, esta parede usará clipes de prova de som para montar o drywall para o quadro.

Desde que eu sinto que o espaço é um pequeno prémio, estou tentado a ir com um enquadramento grid 1x3 espaçada em 16 "no centro verticalmente para a segunda camada. Isso suportaria o peso de uma TV? Seria um boa idéia para usar tipos específicos de madeira e não outros? Existem outras preocupações que eu deveria levar em conta se eu fosse para ir com a rota 1x3 em oposição à tradicional rota 2x4?

    
por vlozko 20.01.2015 / 19:02

1 resposta

Você não pode enquadrar em 1x3, especialmente em um porão. É muito frágil e a deformação provavelmente a torna quebradiça. Se você quiser economizar uma polegada ou duas (o que você nunca vai notar), por favor enquadrar em 2x3. Você não terá problemas com 2x3s (além de ter que instalar caixas elétricas superficiais em alguns casos).

Nota: assistiu ao vídeo no sistema de grade. Eu sinto muito, mas isso parece muito mal aconselhado para mim. Eu tenho uma lista de problemas que tenho com ele (estes são apenas alguns dos meus mais importantes):

  • não é mais rápido nem mais barato do que instalar as tradicionais paredes 2x3 (2x4)
  • economiza talvez 1/2 polegada por parede.
  • minha maior preocupação é que você está fazendo muitos furos em sua fundação. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém faria isso
  • o seu isolamento é agora uma estrutura de suporte, uma vez que o seu 1x3 irá dobrar e repousar nele
  • nem tenho certeza se rodar romex por trás seria código (duvido que seria passado na minha área)
  • paredes do porão geralmente não são planas (e se forem, geralmente não ficam planas). Então, quando emoldurar, eu saio para a protuberância, você seria apenas drywalling lá.
20.01.2015 / 19:53