Se você estiver nos EUA, a NEC provavelmente se aplica. O artigo 402 abrange os cabos de fixação e explica quais tipos e tamanhos são permitidos.
Tipo
A Tabela 402.3 lista os tipos de fios permitidos para serem usados como fios de fixação. Se você estiver indo para religar o equipamento, você terá que usar um tipo de fio listado nesta tabela.
- FFH-2
- HF, HFF
- KF-1, KF-2, KFF-1, KFF-2
- PAF, PAFF
- PF, PFF
- PGF, PGFF
- PTF, PTFF
- RFH-1, RFH-2, RFHH-2, RFHH-3
- SF-1, SF-2, SFF-1, SFF-2
- TF, TFF
- TFN, TFFN
- XF, XFF
- ZF
- ZFF
- ZHF
Tamanho
A Tabela 402.5 lista a ampacidade permitida para diferentes tamanhos de fio. Você vai querer usar um fio que é dimensionado corretamente para a carga que você estará servindo. Na maioria dos casos, o tamanho máximo da lâmpada que você deve contabilizar é de 100 watts. O que significa que você provavelmente só estará olhando para cerca de 833 mA (100 Watts / 120 Volts), então você provavelmente pode usar 18 AWG wire.
402,6 diz que os fios dos aparelhos não podem ser menores que 18 AWG, então você terá que usar pelo menos esse tamanho de fio.
Proteção contra sobrecorrente
402.12 pontos para 240.5 para proteção de sobrecorrente de fios de fixação, que informa qual o tamanho da sobrecorrente necessária para fios de tamanhos diferentes. 240,5 (B) (2) lista o tamanho e o comprimento dos fios dos aparelhos, quando conectados a circuitos com vários tamanhos de proteção contra sobrecorrente.
National Electrical Code 2014
Article 240 Overcurrent Protection
I. General
240.5 Protection of Flexible Cords, Flexible Cables, and Fixture Wires.
(B) Branch-Circuit Overcurrent Device.
(2) Fixture Wire. Fixture wire shall be permitted to be
tapped to the branch-circuit conductor of a branch circuit in
accordance with the following:
(1) 20-ampere circuits — 18 AWG, up to 15 m (50 ft) of run length
(2) 20-ampere circuits — 16 AWG, up to 30 m (100 ft) of run length
(3) 20-ampere circuits — 14 AWG and larger
(4) 30-ampere circuits — 14 AWG and larger
(5) 40-ampere circuits — 12 AWG and larger
(6) 50-ampere circuits — 12 AWG and larger
Conduto / Tubo de Enchimento
Você também pode precisar consultar a Tabela 1 do Capítulo 9 para determinar o número máximo de fios que podem estar em um conduíte ou tubo.