Esse é um antigo painel "regra de seis", que, embora protegido, é ilegal sob sua lei, porque tem 7 disjuntores principais. Ir para cinco é um bom plano.
É um painel clássico "CH" que é um painel de nível industrial muito bom, exceto que a largura de quebra de 3/4 "torna os disjuntores não comuns muito caros (um traço que ele compartilha com o Square D QO). Isso faz com que seja perfeito para o que você planeja.
No seu subpainel, que estaria perto deste painel, eu pegaria um painel com um disjuntor principal, com um olho em (em algum momento no futuro), cortando-o para ser o painel principal. Em um sub-painel, o "disjuntor principal" nada mais é do que um interruptor liga / desliga, é bom que ele seja maior do que o disjuntor de alimentação.
Eu também teria um painel bastante grande , no mínimo 42 espaços e até mesmo 60 ou 84 se praticável: porque os espaços dos painéis são muito baratos e muitas vezes vêm com disjuntores gratuitos, do espaço é dolorosamente caro.
Eu teria como objetivo um painel de nível industrial de boa reputação (um disponível em variantes de três fases, não Homeline, BR ou marcas de segunda linha) e evitar os dispendiosos disjuntores de 3/4 "(não CH ou QO). / p>
Com o passar do tempo, conforme você achar conveniente, eu migraria todos os seus circuitos monopolares de 1 polo e menores para o novo painel.
Para o seu painel de garagem, qualquer coisa serviria, mas eu escolheria o mesmo tipo que o seu painel interno, para que você possa usar alguns desses disjuntores de bônus. Novamente é falsa economia para economizar em espaços, eu iria de 20 a 30 pelo menos.
Além disso, como os espaços de garagem precisam estar no GFCI, considere adquirir um subpainel que tenha um "disjuntor principal", que é o GFCI. Dessa forma, todos os disjuntores desse painel seriam protegidos (às custas de possíveis viagens inconvenientes, grande coisa se você manter um freezer na garagem).
Ed Beal levanta algumas preocupações muito boas sobre a capacidade geral. Um problema com estes painéis de "regra de seis" é que não existe literalmente um disjuntor principal para impedir que você desenhe mais de 150A. Então vale a pena ser conservador.
É uma situação difícil porque você tem duas cargas grandes que operam esporadicamente - o carregador EV e o alcance. E o A / C como um curinga.
Uma coisa que eu posso sugerir é alimentar o subpainel da garagem do novo subpainel primário. Em seguida, mova tudo, exceto o intervalo, para o novo subpainel. Nesse ponto, as únicas coisas ainda no painel CH seriam um disjuntor de alcance de 60A e um disjuntor de sub-painel de 100A. Mesmo no máximo, esses dois não poderiam sobrecarregar o serviço de 150A (por suficiente para importar). Isso forçaria toda a sua casa (de A / C para carregador EV) para compartilhar 100A, mas eliminaria a possibilidade de uma sobrecarga. Isso também pouparia os US $ 85 que você gastaria em um segundo disjuntor de 100A CH.