Cargas para sub painéis a partir do painel principal do barramento dividido 150A

1

Esta caixa tem uma capacidade de 150A. Os disjuntores na seção superior são os seguintes:

Lado esquerdo superior: FAIXA 60A, AR CONDICIONADO 40A, PRINCIPAL 60A

Lado direito superior: MICROONDAS 20A, FRIGORÍFICO 15A, LUZES DE COZINHA 15A, SECADOR 40A [o circuito "secador" não é usado na realidade, já que temos um secador a gás]

A seção inferior do painel é controlada pelo disjuntor "MAIN" de 60A e contém todos os circuitos de uso geral da casa (todos os 15A, eu acho).

Eu gostaria de remover todos os disjuntores no lado superior direito e substituí-los por dois disjuntores de 100A controlando dois subpainéis. Então, haverá apenas 5 disjuntores duplos na parte superior - os três atualmente à esquerda e os dois novos disjuntores de 100A à direita.

Um dos subpainéis suportará os 3 circuitos menores atualmente no canto superior direito do painel principal (Micro 20A, Frigorífico 15A, kit de luzes 15A) mais um circuito dedicado de 20A para uma inserção de chaminé elétrica e 3 ou 4 circuitos adicionais de 15A para iluminação geral e tomadas para uma remodelação na cave.

O outro subpainel vai para a garagem e contém um circuito de 30A (aquecedor de oficina de garagem que terá uso intermitente apenas no inverno), um circuito de 40A (carregador de veículo elétrico - uso intermitente, principalmente durante a madrugada), e um circuito de uso geral de 20A. Eu não vejo o 30A e o 40A sendo usados ao mesmo tempo.

Então, com base nesse histórico, algumas perguntas:

  1. Dada a carga no lado esquerdo do painel principal superior (dois 60A e um 40A), os dois subpanéis 100A propostos sobrecarregarão a caixa principal de 150A? (Note que um dos 60A é para o alcance, que tem uso intermitente, e o 40A é para o AC, que nunca será usado ao mesmo tempo que o aquecedor de 30A na garagem ou a inserção de lareira elétrica de 20A). / p>

  2. Se os subpainéis de 100A propostos sobrecarregarem a caixa principal, posso usar dois disjuntores de subpainel de 60A ou eles sobrecarregarão a caixa principal?

  3. Se eu acabar usando um subpainel de 60A para a garagem, o uso proposto acima (30A, 40A e 20A - com os 30A e 40A não utilizados simultaneamente) sobrecarregará um subpainel de 60A?

Eu aprecio todos os pensamentos.

Obrigado,

AEP

    
por An Ex Parrot 20.09.2016 / 18:10

2 respostas

Esse é um antigo painel "regra de seis", que, embora protegido, é ilegal sob sua lei, porque tem 7 disjuntores principais. Ir para cinco é um bom plano.

É um painel clássico "CH" que é um painel de nível industrial muito bom, exceto que a largura de quebra de 3/4 "torna os disjuntores não comuns muito caros (um traço que ele compartilha com o Square D QO). Isso faz com que seja perfeito para o que você planeja.

No seu subpainel, que estaria perto deste painel, eu pegaria um painel com um disjuntor principal, com um olho em (em algum momento no futuro), cortando-o para ser o painel principal. Em um sub-painel, o "disjuntor principal" nada mais é do que um interruptor liga / desliga, é bom que ele seja maior do que o disjuntor de alimentação.

Eu também teria um painel bastante grande , no mínimo 42 espaços e até mesmo 60 ou 84 se praticável: porque os espaços dos painéis são muito baratos e muitas vezes vêm com disjuntores gratuitos, do espaço é dolorosamente caro.

Eu teria como objetivo um painel de nível industrial de boa reputação (um disponível em variantes de três fases, não Homeline, BR ou marcas de segunda linha) e evitar os dispendiosos disjuntores de 3/4 "(não CH ou QO). / p>

Com o passar do tempo, conforme você achar conveniente, eu migraria todos os seus circuitos monopolares de 1 polo e menores para o novo painel.

Para o seu painel de garagem, qualquer coisa serviria, mas eu escolheria o mesmo tipo que o seu painel interno, para que você possa usar alguns desses disjuntores de bônus. Novamente é falsa economia para economizar em espaços, eu iria de 20 a 30 pelo menos.

Além disso, como os espaços de garagem precisam estar no GFCI, considere adquirir um subpainel que tenha um "disjuntor principal", que é o GFCI. Dessa forma, todos os disjuntores desse painel seriam protegidos (às custas de possíveis viagens inconvenientes, grande coisa se você manter um freezer na garagem).

Ed Beal levanta algumas preocupações muito boas sobre a capacidade geral. Um problema com estes painéis de "regra de seis" é que não existe literalmente um disjuntor principal para impedir que você desenhe mais de 150A. Então vale a pena ser conservador.

É uma situação difícil porque você tem duas cargas grandes que operam esporadicamente - o carregador EV e o alcance. E o A / C como um curinga.

Uma coisa que eu posso sugerir é alimentar o subpainel da garagem do novo subpainel primário. Em seguida, mova tudo, exceto o intervalo, para o novo subpainel. Nesse ponto, as únicas coisas ainda no painel CH seriam um disjuntor de alcance de 60A e um disjuntor de sub-painel de 100A. Mesmo no máximo, esses dois não poderiam sobrecarregar o serviço de 150A (por suficiente para importar). Isso forçaria toda a sua casa (de A / C para carregador EV) para compartilhar 100A, mas eliminaria a possibilidade de uma sobrecarga. Isso também pouparia os US $ 85 que você gastaria em um segundo disjuntor de 100A CH.

    
06.06.2017 / 04:34

Acredito que seus planos excedam o tamanho do seu painel. Execução de um cálculo de carga rápida com valores apropriados, conforme listado no método padrão 2014 da NEC 220.14. Iluminação & Cargas de receptáculo + range + AC + dryer. (Eu sei que você tem um secador de gás agora, mas se houver uma saída, isso precisa ser adicionado.) luz & Receptáculos 6806 VA + alcance 8400 VA + CA 5760 VA + secador 5000 VA = 25966 VA / 240 = 108 A adicionando a iluminação da garagem e o calor que você estará empurrando o painel.

Se o instalador usasse o tamanho mínimo do fio de queda de serviço permitido por 310.15.B.7.1 para o serviço (83% de 150A), você estaria sobrecarregando o sistema com as cargas adicionais descritas.

O carregamento de veículos elétricos, conforme definido no artigo 625, é considerado uma carga contínua, de modo que acrescente outros 50 amperes aos valores calculados. Você não pode pretender executar alguns itens ao mesmo tempo, mas o código requer requer o valor calculado em vários lugares.

Eu incluí as referências de código se você quiser verificar novamente.

220.12 carga de iluminação e receptáculo 2200 pés quadrados x 3 VA por pé quadrado.

220,52 exigiram pequenos circuitos de eletrodomésticos e lavanderia 4500 VA. 220.14.J requeria pequeno aparelho adicionado à carga de iluminação (alguns estados também adicionam o circuito de banheiro necessário 1 para cada banheiro 210.11.C.3 aos circuitos necessários).

tabela 220.42 iluminação Fator de demanda 35% após os primeiros 3000 VA.

tabela 220,55 Alcance de 12kw ou menos use 8000 + 5% para cada KW ao longo de 12.

Secador de 220,54 no mínimo 5000 VA.

220.60 cargas não coincidentes (calor / AC uso maior).

Acredito que a maneira mais segura e compatível com o código de adicionar as cargas descritas seria atualizar o painel.

    