Devo aterrar a caixa de metal por 14-50 tomadas?

1

Acabei de instalar uma tomada de 14 a 50 na minha garagem. Eu ainda não engatei a caixa do disjuntor. Eu usei cabo de 6/3 nm-b com terra. Eu fiz as conexões de fio e terra para a tomada, mas não conectei o fio terra à caixa de metal e agora tenho a impressão errada. É isso? Eu não vi um parafuso na caixa de metal para me indicar. Devo ligar o chão à caixa de metal?

Aqui está uma foto da tomada e links para o que está por trás da placa.

Obrigado

Caixa de metal: link

Cobertura da caixa de metal: link

Placa de parede: link

Grampo de cabo: link

    
por Rodo 12.09.2018 / 08:25

1 resposta

Você quer um desses

anexado a um desses

aqui mesmo

Então você pode colocar a terra nua no lug em lay, sem porca de arame na caixa, sem pigtail ... pelo menos, o que é a maneira mais fácil de terra isso.

O parafuso verde é normalmente usado para aterramento, mas você pode usar qualquer parafuso de máquina 10-32.

Certifique-se de escolher um terminal que aceite o fio # 6.

    
12.09.2018 / 12:45