A maioria dos painéis de spa tem 2 espaços para cargas auxiliares, geralmente eles estão dentro da cobertura do GFCI interno.
No entanto, você não quer executar vários circuitos para o galpão, só é permitido um circuito por tensão. (Um 240, um 120 + 240, um 120). Qualquer outra divisão de circuitos deve estar em um subpainel no galpão. Não fique um sub-painel muito pequeno, vá para 3x o que você acha que precisa.
O subpainel pode ser de qualquer classificação atual > = o fornecimento, por ex. um disjuntor 30A pode alimentar o fio # 10 a um subpainel de 125A. Ele precisa ter seu próprio disjuntor "principal", mas pode ser de qualquer tamanho > = classificação de suprimento, já que é apenas um interruptor de desligamento. Esse disjuntor principal deve ser desligado, você não pode simplesmente voltar a alimentar um disjuntor que apenas encaixa.
Se você usa conduíte rígido, o material é caro, mas só precisa ser enterrado 6 ”em vez de 12-24”.