Distância entre o piso e o painel do disjuntor?

1

Quão longe do chão deveria estar a minha caixa de disjuntores? Estou mudando de 100 para 200 amp. O chumbo nos fios é subterrâneo e entra no fundo da caixa, tornando-os muito curtos para se conectar.

    
por Pete 24.10.2015 / 22:41

3 respostas

Eu não acho que haja altura mínima, mas há uma altura máxima para alças do disjuntor.

240.24 Location in or on Premises.

(A) Accessibility. Overcurrent devices shall be readily accessible and shall be installed so that the center of the grip of the operating handle of the switch or circuit breaker, when in its highest position, is not more than 2.0 m (6 ft 7 in.) above the floor or working platform...

Assim, para um painel de disjuntor principal, onde o disjuntor principal está no topo. O centro da manivela do disjuntor principal não pode ser maior que 6 '7 ".

Verifique com o departamento de construção local, pois eles podem ter uma altura mínima.

Praticamente falando, você vai querer que ele tenha uma altura confortável para trabalhar. Você não vai querer se sentar ou ajoelhar-se no chão enquanto estiver trabalhando no painel.

    
24.10.2015 / 23:29

Você deve verificar se o seu novo painel (ou devolvê-lo e comprar um novo painel) pode ter o principal na parte inferior. Meu painel de 200 ampères (Sq D QO - evidentemente "conversível") é rotulado / listado para ambas as direções. Meu eletricista de acompanhamento de hábitos (eu faço muitas coisas, mas contratei um profissional para a conexão de serviço principal) estava prestes a complicar a vida consideravelmente tentando colocá-los no topo quando eu disse que não só eles poderiam ser instalados fundo, mas o cliente os queria assim ;-) e simplificou consideravelmente a instalação, já que a energia estava entrando na parte inferior. Nesse painel em particular, não há confusão potencial sobre "onde está o principal", já que ele é 4 vezes o tamanho de um disjuntor comum e se estende por ambas as linhas de disjuntores comuns. Você pode olhar em primeiro lugar, mas você veria no canto inferior direito rápido.

Você ainda teria que respeitar a altura de 79 "para o centro da última linha de disjuntores regulares (que são o topo com o principal na parte inferior.)

    
25.10.2015 / 01:56

Você diz que está substituindo um painel de 100A por um 200A, mas os fios não alcançam ??? É quase certo que você precisará substituir os fios. É extremamente improvável que eles originalmente usassem um cabo grande o suficiente para um serviço de 200A, mas apenas instalaram um painel de 100A.

Além disso, com praticamente todos os novos painéis principais, o disjuntor pode ser montado na parte superior ou inferior, o que significa que não existe um painel "de cabeça para baixo". Ter o disjuntor principal na parte inferior proporcionará uma instalação mais limpa e mais simples, onde os alimentadores estarão no fundo.

    
25.10.2015 / 02:20