Não parece bom.
National Electrical Code 2011
ARTICLE 300 Wiring Methods
300.3 Conductors.
(B) Conductors of the Same Circuit. All conductors of the same circuit and, where used, the grounded conductor and all equipment grounding conductors and bonding conductors shall be contained within the same raceway, auxiliary gutter, cable tray, cablebus assembly, trench, cable, or cord, unless otherwise permitted in accordance with 300.3(B)(1) through (B)(4).
Isso é feito para garantir que todos os fios sejam mantidos juntos, de modo que os campos magnéticos envolvidos ajam como deveriam. E também para que o próximo cara possa descobrir o que está acontecendo e não precise procurar um monte de pistas para localizar todos os condutores do circuito.
Se fosse um fio de controle / sinal; e não estava fornecendo energia para o funcionamento do ventilador, isso seria uma história diferente.