O termostato está completamente em branco. Como solucionar problemas

1

Eu tenho um termostato que está completamente em branco (sem display). Eu gostaria de resolver sozinho mesmo se eu contratar um profissional! Estamos no ensolarado sul da Califórnia, então é possível que ele não tenha sido exibido por algum tempo, mas quando percebi isso pela primeira vez, foi depois de colocarmos todos os disjuntores na casa por outro motivo (verificando o consumo de energia). Eu sou ignorante de sistemas de aquecimento, mas tendo feito pesquisas, parece que uma das duas coisas é mais provável:

1.  No power to main unit.  Main unit communicates to thermostat via 24 V or lower.
2.  Power to main unit, but no power from main unit to thermostat.  Possibly bad connections, etc.

Eu gostaria de algumas idéias de uma alma gentil e paciente sobre como solucionar esses dois. Começando com # 1 .... O aquecedor principal está conectado, mas como diabos alguém diz "está ligado"? Não vejo luzes, etc para indicar que está ligado. Eu tentei o soquete está ligado e está ligado. No entanto, talvez haja um interruptor de ligar / desligar? O modelo # é MPGA075B4B. Originalmente, eu pensei que a marca era Honeywell porque eu vi esse nome enorme no interruptor de gás on / off na unidade. Mas como eu fiz pesquisas na internet, o nome "Ducane" continuou aparecendo. Não tenho certeza se esses aquecedores são feitos por uma empresa e usam o interruptor da Honeywell ou o que está acontecendo. De qualquer forma, não consigo encontrar um manual para isso, e não consigo ver como saber se está "ligado".

O número 1 parece onde eu deveria começar. Assumindo que a unidade esteja ligada, meu entendimento é que é possível verificar no termostato se ele está recebendo energia. a) Como se faz isso? b) assumindo que não é, o que vem depois? Você verifica o interruptor Honeywell na própria unidade de aquecimento? O termostato na sala de estar (que está em branco) é Venter, modelo T1050. Existem 4 fios saindo. Vermelho, Verde, W1 e C (que parece azul para mim!).

Finalmente, alguma outra ideia? E posso postar fotos ou mais informações.

Eu agradeço a ajuda. Dave

    
por Dave 01.12.2015 / 19:24

3 respostas

Como você tem um multímetro, você pode verificar a tensão dos fios no termostato. Certifique-se de que o medidor esteja configurado para AC (Corrente Alternada) neste caso e, se houver intervalos, algo seguro para 24v. Teste os fios vermelho e azul e veja se há 24v. Você também pode verificar a tensão entre o vermelho e qualquer outro fio.

Se não houver voltagem, a fonte de alimentação de baixa voltagem do forno está ruim ou não está recebendo energia. Provavelmente há um disjuntor no gabinete principal do forno, mas provavelmente haverá um disjuntor localizado no o manipulador de ar / forno também. Certifique-se de que ambos estão ligados e verifique novamente a voltagem.

A fonte de alimentação normalmente se parece com isso e deve ter dois fios de 120v e dois fios de 24v saindo dele.

Se você puder encontrá-lo, verifique a voltagem indo para para ver se 120v está presente. A resolução de problemas será movida daqui se não houver 120v.

Informação do termostato

Assumindo que as cores dos fios que você tem são padrão ...

Para ligar o ventilador, o termostato faz uma conexão entre os fios vermelho e verde. Se você colocar um jumper entre esses fios, o ventilador deve funcionar.

Para ligar o calor, é feita uma conexão entre os fios vermelho e branco. A chamada para o calor será sempre acompanhada da chamada para o ventilador.

O fio azul não sinaliza nada - apenas fornece tensão ao termostato em conjunto com o fio vermelho. Para desenhar um paralelo com a fiação da sua casa, o fio vermelho é como o fio "quente" preto, e o azul é como o fio "comum" branco.

    
01.12.2015 / 22:30

Use seu multímetro para verificar se há energia, trabalhando para trás a partir do termostato. Você deve encontrar 24VAC entre o fio do termostato vermelho e qualquer outro fio do termostato. Se não, mova para a placa de controle do forno. Teste para 24VAC entre o terminal R e o terminal C (se presente ou qualquer outro terminal).

Se não houver energia no lado de baixa tensão da placa, verifique a voltagem da linha. Verifique a tensão da linha (120VAC) entre os terminais HOT e NEUTRAL na placa. Se não há poder lá. Verifique a tensão da linha entre o lado da linha do interruptor da porta e o neutro.

Em seguida, verifique a voltagem no interruptor dos militares (se houver). Finalmente, verifique a voltagem no disjuntor.

Se você encontrar voltagem adequada em todos os locais, tente substituir as baterias do termostato ou do termostato (se houver).

    
02.12.2015 / 00:18

Esta resposta parece estar incorreta. Esse termostato de "baixa potência" usa "compartilhamento de energia" para beber os poucos milivolts necessários para operar sem a necessidade de um fio C separado. Ele pode usar um C-Wire, mas não o exige como um display colorido mais recente ou um termostato WiFi. Estou deixando a resposta para fins informativos.

O manual para o seu Venstar T1050 indica que o uint usa baterias, e tem uma memória não volátil. Ele não diz que o fio "C" é necessário, o que é um bom indicador de que ele usa apenas as baterias para energia.

Os modernos termostatos "inteligentes" normalmente têm avisos repetidos e instruções explícitas sobre o fio C porque é isso que eles usam para energia.

Com base no acima, eu diria pegar um conjunto de baterias novas e você deve estar pronto para ir.

Editar: Hmmm. Essa pergunta sobre a Amazônia diz que não tem pilhas, mesmo que o manual mencione especificamente que tem um backup de memória quando não há bateria ... Parece que eu posso estar errado.

    
01.12.2015 / 20:28