Precisa de ajuda para adicionar um fio C para um termostato wifi

1

Com a crescente popularidade dos termostatos wifi, eu sei que essa pergunta já foi feita muitas vezes, mas vou perguntar novamente sobre a minha situação específica.

Como adiciono um fio "C" ao meu terminal de manipulador de ar e termostato existentes.

Aqui está uma foto do terminal (Magic Aire Dux-8 air handler)

A partir da esquerda, o terminal C tem dois fios, um grande branco / amarelo e um verde, nenhum desses fios sai da parede onde o termostato está montado. (O feixe de fios que sai da parede tem 6 fios - Vermelho, Azul, Branco, Amarelo, Verde e Preto. O Preto não está em uso no terminal ou no termostato.) Próximo ao terminal C está o terminal R e tem os fios vermelho e azul ligados, parte do pacote de 6 fios. O fio verde é anexado ao terminal G, também parte do pacote. Y tem um fio amarelo, parte do grupo de 6 fios e um fio vermelho que não faz parte do grupo de fios. W tem um fio branco, parte do feixe e um grande fio branco / azul que não faz parte do feixe. W1 não está em uso.

Agora para a imagem do termostato

Esta imagem é auto-explicativa com duas exceções: - o fio preto mencionado anteriormente, parte do pacote de 6 fios, está presente, mas não na imagem. - o fio azul está conectado ao Rc

Então, agora as perguntas são: 1.) como conectar um termostato wifi que requere um fio C? 2.) posso simplesmente usar o fio preto não utilizado como um C? 3.) o azul precisa estar conectado ao Rc no termostato wifi?

qualquer ajuda e orientação é apreciada.

    
por Kallen74 18.12.2015 / 05:47

1 resposta

No seu caso, os fios vermelho e azul estão conectados ao mesmo terminal no manipulador de ar, e isso não é necessário. Conecte o fio azul ao terminal C no manipulador de ar junto com o amarelo / branco e verde.

No novo termostato, o azul será o seu fio C, e normalmente haverá um jumper ou um pequeno fio que conecta os terminais Rc e R, de modo que o fio vermelho só precisa ir para um dos terminais R. Os dois terminais "R" diferentes são usados se o manipulador de ar / aquecedor e a unidade externa CA usarem fontes de energia diferentes. Na minha experiência, isso é muito raro ao ponto de o termostato fabricar pré-instalar um jumper entre eles.

    
18.12.2015 / 15:13