Uma sala inteira perdeu poder

0

Então, ontem à noite eu estava conectando uma régua de energia em uma tomada de parede no quarto do meu filho. Assim que os pinos tocaram a tomada, todo o quarto ficou morto. Sendo um quarto não deve ser afetado por tomadas GFCI, mas eu verifiquei todos eles de qualquer maneira. Eu também verifiquei a caixa do disjuntor, embora a outra sala que está nesse circuito ainda esteja ativa e com energia.

Na sala em questão, tenho 4 tomadas e um interruptor de luz. Todos estão mortos. Eu não tenho um medidor de pottia, então eu comecei a mudar a tomada que eu originalmente tentei ligar alguma coisa. Enquanto eu tinha a saída, notei que era no final da linha com apenas um quente e um branco. Fui em frente com a substituição porque meu filho queria uma tomada com pontos de energia USB embutidos.

Então, agora eu estou indo literalmente para a tomada, substituindo-os e ligando a energia novamente e testando-a. Nada parece estar funcionando. Eu substituí 3 das 4 tomadas e ainda não estou recebendo energia para a sala.

Antes de substituí-los, estou verificando as abas de latão nas laterais e também as alterando de backstabs para parafusos. Nada fez diferença. Estou faltando alguma coisa ou estou preso fazendo isso mais e mais até encontrar o quebrado?

    
por Kenneth Dingman 12.07.2017 / 23:18

1 resposta

Provavelmente, um de seus disjuntores está, de fato, desarmado, mas a alça não parece estar desarmada. Tente desligá-los e, em seguida, volte a ligar um por um. Saber qual disjuntor realmente é útil - uma ferramenta localizadora de disjuntores pode estar disponível em uma biblioteca de empréstimo de ferramentas local . p>

Se é realmente o fio entre as tomadas, procure na sala "ao vivo". Uma dessas tomadas terá um fio de alimentação, outra terá o fio daisy chain na sua sala "morta". Talvez esse backstab tenha falhado.

Um voltímetro é um bom investimento.

    
12.07.2017 / 23:26

Tags