fazendo sentido de uma caixa de interruptores de luz confusa

4

Estou tentando instalar um Dimmer Inteligente GE Z-Wave 12724 e minha caixa de interruptores de luz não se parece com nada como imagino que seja com fios devidamente identificados. Esta não seria a primeira coisa indevidamente instalada que encontrei neste apartamento, mas espero que não seja tão ruim. Eu brinquei com algumas delas e adoraria ajudar a confirmar a identidade dos fios, e também se tenho o suficiente aqui para instalar o switch com segurança.

Aqui está uma imagem do que eu estou trabalhando e algumas etiquetas para ajudar a referenciar diferentes fios. Eu tenho quatro fios pretos (rotulados 1-4 em vermelho) conectados aos dois switches (regular, não de três vias) e 4 fios brancos soldados juntos e embrulhados em fita isolante (rotulados 5-8 em vermelho). As fontes de fio estão agrupadas, então eu tentei rotular a fonte de cada fio (em laranja) também, caso isso seja útil.

Eu abri o feixe de fios brancos com a caixa de junção e depois os reconectei em pares para ver o que acontece. Aqui está o que eu tenho:

  • 5 a 7: a luz da cozinha acende
  • 6 a 7: tomada de cozinha aleatória ativa
  • 8 a 7: a luz de jantar acende

Portanto, com base em tudo isso e no layout do fio, aqui estão meus palpites para identificar:

  • Fio 1 - Carregar para a luz da cozinha
  • Fio 2 - Linha (porque é composto de dois fios de fonte e saltou para fornecer energia para a troca de refeições?)
  • Fio 3 - Ponte para passar a linha para a troca de refeições
  • Fio 4 - Coloque na luz do jantar
  • Fio 5 - Conexão neutra da cozinha
  • Fio 6 - Conexão neutra de saída
  • Wire 7 - Neutral, dado que faz todo o resto funcionar
  • Fio 8 - Conexão neutra de jantar

E as perguntas específicas assumindo que eu tenho as corretas:

  1. O pacote branco é neutro ou pode ser moído?
  2. Se é neutro, eu definitivamente não devo conectar o switch sem o chão?
  3. Se for neutro, posso conectar o feixe ao terminal neutro do comutador, ou devo desacoplar o feixe branco e usar porcas para todas essas conexões?
  4. Devo desacoplar os dois cabos de fonte que acho que são de linha, para que cada switch tenha sua própria linha na parede, em vez de tê-lo saltado de um para o outro?
  5. É ruim que haja um fio para uma tomada nesta caixa, parece estranho.

Muito obrigado a todos!

    
por mkiv300 20.12.2016 / 04:09

1 resposta

Concordo com seus palpites. (Devo dizer que nunca vi alguém fazer uma discriminação de circuito manipulando os fios neutros !) O cabo com [2,7] fornece energia para todo o resto.

Questionwise:

  1. Se o feixe branco fosse moído, onde estaria o neutro? Parece que você não tem terra de falha disponível nessa caixa de junção.

  2. Não há falha no aterramento agora, portanto, instalar o switch sem usar o terminal de aterramento não tornará as coisas piores.

Como você não pode fornecer aterramento de falha sem religar o apartamento, considere a substituição da tomada (ou de todas as tomadas) por tomadas protegidas com GFCI. Eles geralmente vêm com uma etiqueta adesiva "No Equipment Ground", que você usaria. Mas isso pode ser um projeto para outro momento.

  1. Desacople o feixe branco e use uma porca para prendê-los, incluindo um pigtail curto na conexão neutra no GE 12724.

  2. Sim, você deveria. Use uma porca de fio para amarrar a linha quente, a carga para a saída e uma trança para o terminal de linha de cada interruptor. Não deixe conexões apenas enroladas em fita; isso é muito inseguro.

Qual é a profundidade da caixa de junção? Você quer saber se você está excedendo a capacidade de volume da caixa.

Você tem 8 condutores entrando na caixa e dois yokes de dispositivos que contam como 2 condutores cada. Você não tem braçadeiras internas, nenhum hardware de suporte e nenhum parafuso de aterramento, portanto, sua contagem total de condutores é 12. Se os fios forem de 12 gauge, como parecem, cada condutor precisa de 2,25 polegadas cúbicas. Isso dá um requisito total de 27 polegadas cúbicas.

Você pode encontrar a capacidade da caixa com uma régua; basta multiplicar largura X altura X profundidade. Caixas de duas gangues são tipicamente de 4 "quadradas, então a 2,5" de profundidade a capacidade seria de 40 polegadas cúbicas. Mesmo que sua caixa seja um pouco menor, se ela for 3.75 "X 3.75" X 2.25 ", ela ainda é grande o suficiente a 31.6 polegadas cúbicas.

  1. Sim, estritamente falando, é ruim. Eletricistas realmente não gostam de colocar saídas e luzes no mesmo circuito. Talvez um eletricista licenciado grite aqui o que a NEC tem a dizer sobre isso.
20.12.2016 / 06:18