Concordo com seus palpites. (Devo dizer que nunca vi alguém fazer uma discriminação de circuito manipulando os fios neutros !) O cabo com [2,7] fornece energia para todo o resto.
Questionwise:
-
Se o feixe branco fosse moído, onde estaria o neutro? Parece que você não tem terra de falha disponível nessa caixa de junção.
-
Não há falha no aterramento agora, portanto, instalar o switch sem usar o terminal de aterramento não tornará as coisas piores.
Como você não pode fornecer aterramento de falha sem religar o apartamento, considere a substituição da tomada (ou de todas as tomadas) por tomadas protegidas com GFCI. Eles geralmente vêm com uma etiqueta adesiva "No Equipment Ground", que você usaria. Mas isso pode ser um projeto para outro momento.
-
Desacople o feixe branco e use uma porca para prendê-los, incluindo um pigtail curto na conexão neutra no GE 12724.
-
Sim, você deveria. Use uma porca de fio para amarrar a linha quente, a carga para a saída e uma trança para o terminal de linha de cada interruptor. Não deixe conexões apenas enroladas em fita; isso é muito inseguro.
Qual é a profundidade da caixa de junção? Você quer saber se você está excedendo a capacidade de volume da caixa.
Você tem 8 condutores entrando na caixa e dois yokes de dispositivos que contam como 2 condutores cada. Você não tem braçadeiras internas, nenhum hardware de suporte e nenhum parafuso de aterramento, portanto, sua contagem total de condutores é 12. Se os fios forem de 12 gauge, como parecem, cada condutor precisa de 2,25 polegadas cúbicas. Isso dá um requisito total de 27 polegadas cúbicas.
Você pode encontrar a capacidade da caixa com uma régua; basta multiplicar largura X altura X profundidade. Caixas de duas gangues são tipicamente de 4 "quadradas, então a 2,5" de profundidade a capacidade seria de 40 polegadas cúbicas. Mesmo que sua caixa seja um pouco menor, se ela for 3.75 "X 3.75" X 2.25 ", ela ainda é grande o suficiente a 31.6 polegadas cúbicas.
- Sim, estritamente falando, é ruim. Eletricistas realmente não gostam de colocar saídas e luzes no mesmo circuito. Talvez um eletricista licenciado grite aqui o que a NEC tem a dizer sobre isso.