Levando energia do interruptor de luz duplo para a saída GFCI

0

Estou refazendo alguma fiação no meu banheiro. Eu tenho uma luz de vaidade em um único interruptor, um ventilador de ventilação e combinação de luz de teto em um interruptor duplo e uma tomada GFCI que estão ligados juntos nessa ordem. Parece-me que tudo isso é alimentado por uma fonte vinda do painel, com 12/2 fios conectando-os. Também no final da cadeia, o GFCI está conectado a duas saídas externas.

Na verdade, consegui que tudo funcionasse corretamente, exceto a tomada GFCI. Eu tenho poder para isso, mas continua tropeçando. Eu tenho a energia para a tomada, conectando o fio preto que leva ao GFCI para o parafuso preto superior no meu interruptor de luz, que o parafuso é quente ou não a luz ou ventilador estão ligados por isso parecia fazer sentido. Peguei meu fio comum (branco) e o amarrei com os outros fios brancos dentro da caixa de interruptores duplos. Eu acho que este é o meu problema, pois estou lendo que você não pode compartilhar fios comuns com o GFCI. Minha pergunta então seria o que eu faço com o fio comum que estará alimentando o GFCI ??? Ou talvez esse não seja o meu problema e o meu problema seja outra coisa?

Adoraria qualquer ajuda que as pessoas pudessem dar. Eu sou um novato, então seja gentil. Tudo nesta série estava trabalhando anteriormente, então espero poder montá-lo novamente sem precisar usar fios novos.

    
por Tony B. 25.10.2015 / 03:53

2 respostas

Sua fiação deve ser algo como isso.

  1. Você usará um conector de fio de torção (ou outros meios aprovados) para conectar o condutor de entrada não aterrado (quente) a três comprimentos de fio preto.
  2. Conecte o primeiro comprimento de fio do feixe a um terminal no interruptor de pólo único.
  3. Conecte outro comprimento de fio do pacote, ao terminal comum no comutador duplo (o terminal comum deve ser preto, ou alguma outra cor estranha que não seja verde).
  4. Conecte o comprimento final do fio do feixe ao terminal LINE de latão colorido no GFCI.
  5. Conecte o condutor não aterrado (quente) levando à luz, ao outro terminal no interruptor de pólo único.
  6. Conecte os condutores não aterrados (quentes) que levam à luz / ventilador, aos terminais no comutador duplo.
  7. Conecte o condutor não aterrado (quente) levando aos dispositivos protegidos por GFCI, ao terminal LOAD colorido em latão do GFCI.
  8. Use um conector de fio de torção (ou outros meios aprovados) para combinar o aterramento de entrada (neutro), o aterrado (neutro) da luz, o aterrado (neutro) da luz / ventilador e um comprimento de branco fio.
  9. Conecte o comprimento do fio do feixe neutro ao terminal LINE da cor prateada no GFCI.
  10. Conecte o condutor aterrado (neutro) dos dispositivos protegidos com GFCI ao terminal LOAD prateado no GFCI.
  11. Conecte todos os condutores de aterramento de maneira aprovada.

OBSERVAÇÃO: Observe que o condutor aterrado (neutro) levando aos dispositivos protegidos com GFCI, está NÃO conectado a outro aterrado (neutro) ) condutores na caixa.

NOTA: Como não sei exatamente os dispositivos que você está usando, o layout dos terminais do diagrama pode não estar correto.

    
26.10.2015 / 16:23

O interruptor de luz duplo tem um pequeno clipe no meio que funciona como um conector que deve ser removido do switch, em seguida, teste os OHMs de um lado para o outro no switch para ver em que direção o switch está indo de um lado para o outro ou ou de cima para baixo, apenas o YouTube irá mostrar-lhe como verificar isso e, em seguida, ligar os seus fios e não deve tropeçar

    
10.06.2017 / 22:48