Explique como o detector de chama infravermelho funciona? [fechadas]

6

Para sistemas de detecção de incêndio, como para detecção de incêndio em motores, como funciona o detector de chamas infravermelho?

    
por Myat Khant 13.09.2017 / 02:15

3 respostas

Os detectores de chama Infared possuem um sensor de imagem que "vê" a luz do infravermelho.

Quando uma chama inflama os vários tipos de materiais, queima-se com diferentes intensidades, intensidades e com o que nos preocupamos - os comprimentos de onda. No espectro visível, podemos descrever uma chama como vermelha ou azul, que pode ser simplificada, com comprimentos de onda discretos.

O sensor IR pode detectar os comprimentos de onda emitidos fora do espectro de luz visível. Isso ajuda a eliminar fontes, como a lanterna de um técnico, de ativar um sensor óptico visível puro.

Um exemplo da Wikipedia mostra uma distribuição dessa emissão.

Espectro do fogo

    
13.09.2017 / 05:33

Existem vários tipos de sensores IR. O mais simples mede um ponto e lê radiometricamente a temperatura do objeto. Outros sensores, como os sensores de ocupação dos quartos, lêem a temperatura ambiente, mas não se preocupam com a temperatura ambiente. Em vez disso, eles têm lentes que criam uma série de aberturas que interrompem o sensoriamento à medida que um corpo quente se move ao redor do campo de visão do sensor. Esse intervalo de taxa de interrupção é limitado para detectar a periodicidade esperada do evento (por exemplo, um ser humano se movendo em uma sala).

Ambos os tipos são empregados na detecção de incêndio de aeronaves e em alguns outros sistemas, como grupos geradores.

Se houver um modelo específico de sensor de interesse, o fabricante especifica que o sensor informará se ele emprega uma lente para detectar movimento.

Uma terceira variante é detectar o ambiente em uma área com um sensor de visão ampla e usar um segundo sensor para ler uma temperatura localizada em uma área de interesse. Se o diferencial detectado exceder um limite, o sistema do sensor mostrará um evento acionado.

Os métodos de detecção de incêndio, como a medição de ionização, não funcionam bem em aplicações de aeronaves, pois são suspeitos de fluxos de ar alterando as concentrações e, portanto, o limiar de detecção.

    
15.09.2017 / 08:54

Flame Detectors

Optical sensors, often referred to as flame detectors, are designed to alarm when they detect the presence of prominent, specific radiation emissions from hydrocarbon flames. The two types of optical sensors available are infrared (IR) and ultraviolet (UV), based on the specific emission wavelengths that they are designed to detect. IR-based optical flame detectors are used primarily on light turboprop aircraft and helicopter engines. These sensors have proven to be very dependable and economical for these applications.

When radiation emitted by the fire crosses the airspace between the fire and the detector, it impinges on the detector front face and window. The window allows a broad spectrum of radiation to pass into the detector where it strikes the sensing device filter. The filter allows only radiation in a tight waveband centered on 4.3 micrometers in the IR band to pass on to the radiation-sensitive surface of the sensing device. The radiation striking the sensing device minutely raises its temperature causing small thermoelectric voltages to be generated. These voltages are fed to an amplifier whose output is connected to various analytical electronic processing circuits. The processing electronics are tailored exactly to the time signature of all known hydrocarbon flame sources and ignores false alarm sources, such as incandescent lights and sunlight. Alarm sensitivity level is accurately controlled by a digital circuit. [Figure 17-9]

Fonte: Manual do Técnico de Manutenção da Aviação - Corpo de avião - Capítulo 17: Sistemas de proteção contra incêndios (FAA)

    
15.09.2017 / 17:00