As conexões pex precisam ser substituídas ao instalar um novo aquecedor de água?

2

Eu comprei um novo aquecedor de água para substituir a unidade original de 11 anos. Estou preocupado em anexar os acessórios existentes à nova unidade. Eu acredito que o construtor usou pex diretamente para o aquecedor original. O que não está claro para mim é como eles se comportarão quando eu começar a desparafusá-los. Deve a conexão (B) deslizar para fora do encaixe de latão do lado frio (C) ou essas peças devem ser substituídas? Eu acredito que o encaixe preto (E) girará livre, mas eu tenho a mesma preocupação com a conexão da válvula de pressão (F) do que com o suprimento de água fria.

    
por Roger 16.01.2019 / 20:30

2 respostas

O tubo PEX não deslizará dos encaixes se for girado porque eles estão lá através da compressão e não estão aparafusados. Eu girei os encaixes estilo crimp sem problemas, mas nunca fiado o estilo que você tem antes, mas pelo que eu li, você pode girá-los sem problema. Se você decidir cortar o tubo, lembre-se de que precisará de uma ferramenta de espalhamento para reconectar os tubos ou usar algo como acessórios SharkBite. Você pode reutilizar os encaixes de latão cortando o anel com uma faca e, em seguida, aquecendo o tubo de plástico e, em seguida, dobre-o para frente e para trás até que ele se solte. Pelo que li, você pode fazer o mesmo com os encaixes de plástico, mas tenha muito cuidado para não cortar ou superaquecê-los. Eu apenas substituiria os de plástico.

    
17.01.2019 / 14:48

Eu acho que sim, porque quando instalado o acoplamento cônico (este tipo de encaixe) que permitiria a você substituir a caldeira sem ter que remover as conexões atuais:

    
16.01.2019 / 22:19