Goodman GMNT100-4 Unidade - O motor do ventilador funciona para o ar, mas não para o calor

0

Eu tenho um Goodman GMNT100-4 que o ar condicionado estava funcionando muito bem. No entanto, recentemente liguei o calor. O sistema passa por todas as sequências até o momento em que o motor do soprador entra em ação. O sistema então é desligado porque está ficando quente. Eu substituí o motor do ventilador e a gaiola de esquilo há alguns meses. Eu mudei o interruptor de limite primário, o inferior no motor do ventilador e o interruptor de pressão. Minha placa de circuito é ruim? O único outro pensamento é um interruptor de rolagem ruim ou algo no indutor de calor ... Qualquer ajuda será muito apreciada! Obrigado!

    
por Al Stermer 05.10.2018 / 22:04

1 resposta

Verifique se o terminal HEAT na placa de circuito está sendo energizado quando o motor do ventilador estiver funcionando. Se o motor está recebendo energia, mas não está girando, então há um problema com o motor. Se o motor não está recebendo energia, então há um problema com a placa de circuito.

Se o motor estiver recebendo energia, mas não girando, pode ser:

  • Uma conexão ruim entre a placa de circuito e o motor
  • O fio errado do motor caiu no terminal HEAT (mas isso provavelmente apenas giraria o motor na velocidade errada)
  • Um capacitor de motor ruim (provavelmente não se o A / C funcionar)
  • Um enrolamento do motor ruim

Se a placa não estiver energizando o terminal do motor, pode ser:

  • Um temporizador ruim
  • Um revezamento ruim
  • Um traço de placa de circuito ruim
15.10.2018 / 17:58