Que violação de código / perigo são disjuntores sobredimensionados?

18

Acabei de receber os resultados de uma inspeção residencial, onde eles afirmam que há disjuntores e fios incompatíveis no painel elétrico. Especificamente, a faixa (disjuntor 40A) e bomba de calor (50A). Ele afirma que os fios são 30A.

Supondo que isso seja verdade, isso é uma violação de código (Nebraska)? Ou um problema de segurança?

-edit- adicionando mais informações aqui para futuros leitores, para que eles não tenham que ler todos os comentários.

A bomba de calor foi substituída nos últimos 2 anos. Eu liguei para a empresa que o instalou e eles afirmam que a bomba de calor instalada apenas puxa 27A máx, mas eles enviariam um eletricista para trocar o disjuntor que eles perderam. Quando o eletricista veio, ele descobriu que o segundo disjuntor de tamanho grande não era para o alcance (a faixa estava em um fio de 50A com disjuntor 50A), mas sim em um circuito não utilizado que leva ao forno recém-instalado (dentro do forno). habitação, apenas lá para "expansão futura"). Ambos os disjuntores acabaram sendo trocados gratuitamente.

    
por kinar 23.11.2016 / 02:29

2 respostas

O bozo que ligou esses circuitos tentando queimar sua casa?

Supondo que os fios são 10AWG (isto é, 30A), este é um grande problema, na verdade, já que os fios podem superaquecer gravemente devido ao consumo excessivo de corrente antes que o disjuntor perceba que algo está errado! Pense no que um elemento de torradeira ao vivo inserido na sua parede faria ...

Quanto ao código, seu problema viola 210.19 (A) (1):

(1) General. Branch-circuit conductors shall have an ampacity not less than the maximum load to be served. Conductors shall be sized to carry not less than the larger of 210.19(A)(1)(a) or (b).

(a) Where a branch circuit supplies continuous loads or any combination of continuous and noncontinuous loads, the minimum branch-circuit conductor size shall have an allowable ampacity not less than the noncontinuous load plus 125 percent of the continuous load.

(b) The minimum branch-circuit conductor size shall have an allowable ampacity not less than the maximum load to be served after the application of any adjustment or correction factors.

e 240,4 (as exceções em A-G não se aplicam ao seu caso):

240.4 Protection of Conductors. Conductors, other than flexible cords, flexible cables, and fixture wires, shall be protected against overcurrent in accordance with their ampacities specified in 310.15, unless otherwise permitted or required in 240.4(A) through (G).

    
23.11.2016 / 02:44

Disjuntores e fusíveis são projetados para serem as partes mais fracas do circuito. É a sua característica. Período.

Eles são projetados para falhar com segurança. Os fusíveis queimam literalmente, os disjuntores descontinuam com segurança o circuito.

Se eles são superdimensionados, eles não podem mais ser os pontos mais fracos. Em caso de falha, eles não serão os primeiros a queimar - pode ser o dispositivo mais caro que você possui ou, pior ainda, pode ser um condutor na parede.

Nessa situação, em vez de um fusível de blecaute (disjuntor) ou queimado de US $ 8, você perdeu seu aparelho de som de US $ 500 ou queimou sua casa / apartamento.

tl; dr Compre 25A ou, se for realmente necessário, 30A breakers o mais rápido possível. De preferência ontem.

    