O que eu faço com o neutro e o terra ao conectar uma chave de transferência?

2

Eu sei que há muitas perguntas sobre conectar um gerador a um painel elétrico residencial, mas não consigo encontrar a resposta para as perguntas que tenho.

Eu gostaria de ligar um gerador que tenha o neutro ligado ao quadro, ao meu painel principal. O painel GE que eu tenho não tem "MAIN", ele tem quatro disjuntores de 240 volts que estão rotulados como "MAIN SECTION" e oito disjuntores de 120 volts rotulados como "LIGHTING SECTION". Um disjuntor de 60 amp da SEÇÃO PRINCIPAL alimenta a SEÇÃO DE ILUMINAÇÃO.

Eu tenho um interruptor de transferência manual de dois pólos de 60 A que eu gostaria de usar e conecto o disjuntor MAIN SECTION de 60 A ao switch, depois de volta ao buss de LIGHTING SECTION. O que está me confundindo é como operar o terra e os fios neutros. Eu queria incluir um diagrama de fiação com isso, mas não consigo descobrir como.

  1. Eu uno o neutro ao interruptor de transferência com o parafuso de ligação?
  2. Como corro o neutro e o terra do gerador para o painel principal com um gerador ligado?
  3. Eu conecto a estrutura do gerador a uma barra de aterramento?
por John Heggie 26.06.2014 / 05:19

4 respostas

Só pode haver um ponto no sistema onde fios neutros e aterrados estejam unidos, e isso geralmente está no painel principal. Portanto, você deve levantar a ligação do gerador ou desconectar o fio terra do gerador até a chave de transferência.

Se você levantar a ligação no gerador, você poderá executar o terra e um neutro isolado de volta ao botão de transferência. Você também executará o aterramento e isolará o neutro do painel principal até a chave de transferência, e aterrará e isolará o neutro no subpainel a partir da chave de transferência. Note que nem o neutro nem o terra estão trocados no comutador de transferência. O gerador pode opcionalmente ser aterrado a uma haste.

Se você não puder levantar a ligação, desconecte o fio-terra da chave de transferência no gerador (ou não ligue nenhum fio-terra). O subpainel ainda será aterrado a partir do fio terra não comutado do painel principal. O gerador não pode ser aterrado a uma haste porque isso ligaria o neutro ao terra em um segundo local através da ligação.

    
23.08.2014 / 05:10

Isso tudo depende de o gerador ser projetado como um sistema derivado separadamente ou como um sistema não derivado separadamente.

A maioria dos geradores residenciais funciona bem como um sistema não derivado separadamente. Essencialmente significando que os neutros e os fundamentos são separados exatamente como um sub-painel seria, tanto na chave de transferência quanto no gerador.

Além disso, pelo NEC Code, um eletrodo de aterramento suplementar "Haste de aterramento" pode ser instalado no gerador para facilitar a detecção de falta à terra, mas não é necessário se a proteção contra sobrecorrente for integral no gerador.

Então, você pode estar se perguntando por que existem sistemas derivados separadamente? Isso ocorre porque em estabelecimentos comerciais e industriais, especialmente em hospitais, pode haver vários geradores e isso torna a proteção elétrica mais sensível à divisão atual no neutro.

    
09.07.2016 / 19:07

User315 está completamente correto do ponto de vista técnico.

Vou adicionar, tocar no gerador, enquanto estiver no chão, é uma haste de aterramento do gerador, sem opção.

Sendo o caminho de menor resistência, é uma droga.

    
18.03.2015 / 22:31

A chave de transferência é um equipamento de serviço. Ele desconecta e reconecta o serviço de duas fontes.    Como equipamento de serviço, os neutros (condutor aterrado) devem ser ligados ao terra (condutor de aterramento).    Isso serve aos seguintes propósitos 1). Ele fornece à concessionária um melhor neutro. 2). Ele fornece um caminho de falta à terra. Proporcionando segurança. 3). Isso torna todo o sistema mais eficiente em termos energéticos.

    