Como devo prender o fio elétrico a uma parede de blocos de concreto em um espaço de rastreamento?

1

Acabei de comprar uma casa que foi construída por volta de 1995 e tem uma base de concreto exposto sob o convés. Há uma oficina separada que fica a cerca de 100 pés da casa que recebe a energia do fio externo de 10-2 que é amarrado na caixa do disjuntor principal. O fio passava por baixo da casa pelo espaço rasteiro e saía por um orifício de ventilação antes de enterrá-lo. Nenhum conduto foi usado em qualquer lugar.

Estou tentando aproximar as coisas o mais próximo possível do código. Quando comprei a casa, o inspetor desconsiderou a passagem do cabo pelas vigas quando esse código foi trocado em 2008 ou 2011, mas ele não gostou dos fios que passavam pela ventilação. A foto em anexo é tirada de fora sob o convés.

Eu encontrei algum conduto de enterramento direto não metálico flexível que posso atravessar a parede ao nível do solo e depois enterrar imediatamente. Minha pergunta é: como conecto o cabo à parede quando o levo das vigas para o chão? A seção 334.30 diz que "... devem ser apoiados e presos por grampos, correias, ... para não danificar o cabo". Isso significa que posso usar qualquer alça que eu queira ou que precise ser isolada? Eu seria melhor executar o conduto todo o caminho até as vigas e fixar o conduto à parede?

    
por Tyler Wahlert 27.01.2015 / 18:47

0 respostas