Primeiramente, gostaria de expressar minha solidariedade por você ter um Painel ZINSCO. É sem dúvida o pior painel já fabricado, exceto por um painel federal. No entanto, devo dizer que manteve muitos eletricistas empregados na substituição destes painéis. Os disjuntores têm uma tendência a enfraquecer e se espalhar ao longo do tempo e isso provoca arco e superaquecimento no ônibus, basicamente, destruindo o painel. Eu recomendaria a substituição na sua primeira conveniência.
Agora, para o seu problema. O supressor de surto é projetado para ser instalado em um disjuntor 20A / 2P. Se você tentar conectá-lo a um disjuntor maior, não estará protegendo o circuito do supressor de sobretensão por menor que seja. Em instalações comerciais, somos obrigados a instalar fusíveis de linha se estivermos instalando em um disjuntor maior.
Tocar em outro disjuntor é permitido, mas somente se o borne for projetado para aceitar dois condutores . Os únicos dois disjuntores residenciais que permitem isso que eu conheço são estilo SQ D QO e estilo Cutler Hammer CH e definitivamente não ZINSCO. Então você terá que pigtail os condutores do Surge Arrester para outro circuito, em seguida, conecte-o ao disjuntor.
Montando o pára-raios em qualquer parte do painel depois que o cano principal não tiver um efeito profundo no uso do Pára-raios.