Qual é a distância mínima necessária entre os postes do corrimão e a parede oposta?

1

Com relação ao código da escada, eu entendo que a distância entre o corrimão e a parede oposta pode ser de no mínimo 31,5 ". Mas não consigo encontrar nenhum texto sobre quando o corrimão está preso aos postes. Essa distância se aplica da mesma forma? quando o trilho está em postes?

Especificamente, quero saber se a distância da borda externa dos postes à parede oposta é de 33,75 ", ok?

Por favor, veja o desenho para entender o que estou falando.

    
por Mike L 13.03.2018 / 06:16

2 respostas

Essa resposta depende de onde você está no mundo e se você está nos EUA em que estado você mora.

Seção R311.7.1 IRC 2009:

As escadas não devem ter menos de 914 mm (36 polegadas) de distância largura em todos os pontos acima da altura permitida do corrimão e abaixo da altura requerida para a altura livre. Corrimãos não devem projetar mais de 4,5 polegadas (114 mm) em ambos os lados do escada e a largura livre mínima da escada na altura e abaixo da altura do corrimão, incluindo degraus e patamares, não devem ser inferiores a 31,5 polegadas (787 mm) onde um corrimão é instalado de um lado e 27 (698 mm) em ambos os lados. Exceção:  A largura das escadas em espiral deve estar de acordo com a Seção R311.5.8.

Acima do snippet de: link

    
13.03.2018 / 09:42

A edição de 2017 do IRC é a mesma que Ken observou na edição de 2009.

Portanto, Não, 33,75 ”da face do poste de guarda-corpos para a parede oposta não é aceitável. Deve ter 36 ”de largura. (Veja a Seção ICC R311.7.1, edição de 2017).

    
14.03.2018 / 01:34

Tags