Soquetes corretos para serem usados com lâmpadas de 277v

0

Eu sou um projeto que requer iluminação de 277v. Eu encontrei lâmpadas de base média que são classificadas para funcionar em um circuito de 277v, mas o não é um soquete de base média que é classificado para uso acima de 250v. Entrei em contato com fabricantes de lâmpadas e ninguém parece saber a resposta. Isso me leva a acreditar que seria bom usar essas lâmpadas de 277v em uma tomada de 250v. Estou certo ou o que estou sentindo falta?

    
por ThreePhaseEel 19.03.2016 / 03:31

3 respostas

De acordo com o National Electrical Code, o limite de voltagem na iluminação de uma unidade de habitação (incluindo motéis, dormitórios, etc) é de 120 volts. Você não tem permissão para usar tensões mais altas para essas ocupações.

A única iluminação que normalmente usa 277 volts é fluorescente ou iluminação HID em uma ocupação comercial ou industrial. As lâmpadas HID nesses locais usam bases magnéticas não médias.

As lâmpadas de base média que você está falando provavelmente são para uso na Europa e não nos EUA.

    
22.03.2016 / 02:04

As lâmpadas incandescentes de 277v são feitas principalmente para uso comercial fora de um sistema de 480V em estrela. Existem bases de porcelana standard para 600V disponíveis. Eu recomendaria usá-los

    
24.01.2019 / 06:46

Você provavelmente violaria os padrões usando os soquetes e se abriria para ser responsabilizado no caso de uma falha, mas não seria provável que aumentasse a chance de uma falha elétrica causada pelos 27V adicionados.

    
19.03.2016 / 04:13