Maneira correta de executar e pescar fio elétrico no Canadá? [duplicado]

1

Este é o meu primeiro projeto elétrico DIY, por isso estou procurando alguns conselhos sobre a maneira correta de executar os seguintes 3 novos circuitos que eu preciso para uma cozinha do porão que estou construindo:

Atualmente estou lendo o "Código Elétrico Canadense, Parte 1" em preparação para este trabalho elétrico DIY, mas isso gera muitas perguntas que espero que alguém com experiência possa me ajudar.

A maior parte dos meus tetos no subsolo é suspensa, cobrindo vigas expostas acima. Toda a fiação existente é grampeada na face inferior das vigas, o que, de acordo com a CEC, não é mais permitido, então não posso fazer assim, correto? Eu estou baseando isso na Regra 12-514-b :

Cables shall not be run on or across the lower faces of basement 
joists, unless suitably protected from mechanical damage.

Então eu acho que isso significa que a minha única opção é fazer furos em todas as vigas e passar os cabos dessa maneira. Isso cria duas perguntas:

Q1) O que eu faço quando vigas têm dutos HVAC ocupando o espaço entre as vigas que eu preciso atravessar? Eu sei que os cabos exigem uma separação mínima de 25mm dos dutos de aquecimento, então quais são minhas opções? Que tipo de "proteção mecânica" eu preciso usar, se eu precisar grampear na parte inferior da viga?

Q2) Eu tenho um circuito de 3 fios e dois circuitos de 2 fios para funcionar. Todos eles podem ser executados no mesmo buraco? Não consigo encontrar nenhuma informação no código sobre quantos fios NMD90 são permitidos em um furo de viga ...

Em seguida, há a questão de como passar o fio sobre a parte do teto que não é acessível para mim. Há uma seção do teto suspensa, com paredes secas, ao longo de toda a extensão do porão, e que preciso atravessar antes de poder ir do painel para o lado da casa onde fica o teto falso. Quais são as minhas opções para cruzar esse espaço, considerando que não posso suportar o cabo a cada 1,5m de acordo com a Regra 12-510-1-a , sem abrir completamente o teto?

Eu encontrei esta regra sobre o fio de pesca:

== 12-520 Fished cable installation ==

Where the cable is used in concealed wiring and it is impracticable to 
provide the supports required by Rule 12-510, and where metal sheeting 
or cladding, metal joists, metal top or bottom plates, or metal studs 
are not used, the cable shall be permitted to be fished.

Então, minha última pergunta é:

Q3) Eu entendi corretamente que eu posso simplesmente pescar o fio sobre a obstrução sem qualquer tipo de conduto? E se esse espaço contiver dutos de HVAC de metal? Eu preciso usar algum tipo de conduto então? O fio NMD90 é permitido até mesmo passar por conduítes? Quais são minhas opções?

Qualquer conselho seria muito apreciado!

    
por Val Blant 03.11.2018 / 03:37

1 resposta

Outra opção é executar o EMT conduit na parte inferior das joists. EMT pode ser usado em um dos dois modos:

  • como um escudo protetor simples para os cabos estilo Romex. Neste caso, considere diâmetros de conduíte maiores, como 3/4 "para um único cabo ou 1-1 / 4" a 1-1 / 2 "para vários cabos. As" regras de preenchimento do conduíte "requerem um tubo relativamente grande quando o Romex é plano Envolvidos, porque não pode ser considerado para colocar plana.Neste caso, você não precisa de caixas de aço no final da conduta, mas o final da corrida precisa ser protegido.

  • como o método de fiação de eletroduto, exigindo caixas de junção de aço nas duas extremidades. Nesse caso, você pode puxar os cabos através de um conduíte grande como acima, mas, em vez disso, pode fazer uma emenda dentro das caixas de junção para os fios mais apropriados ao método de fiação do conduíte.

O método de fiação de eletroduto EMT é uma ótima maneira de fiação, quando você é capaz de fazê-lo. Você não precisa de um fio terra (o EMT é o terra) e você pode executar fios do tipo THHN individuais, que também podem ser fios trançados, para um melhor manuseio e flexibilidade. Ele permite que você carregue até 4 circuitos dentro de um tubo de 1/2 ".

Em qualquer caso, se vários circuitos estiverem funcionando juntos em um tubo de eletroduto ou simplesmente agrupados por 600cm ou mais, certifique-se de que não haja mais de 3 circuitos juntos. No entanto, 4 circuitos são permitidos se todos forem # 12 (20A) ou menores.

Se você imaginar ter 3 ou mais circuitos, faça as caixas de aço no final do conduíte serem caixas de 4-11 / 16 (120mm) com 55mm de profundidade. Isso fornece espaço suficiente para até 4 circuitos de emendas.

    
03.11.2018 / 09:09