O gás LP preso entre a válvula de fechamento e a tampa da extremidade do tubo é potencialmente perigoso?

6

Eu estou reformando minha lareira que era original para a casa construída em 2007. Não foi do nosso agrado, então estou fazendo um redimensionamento para que ela caiba melhor na sala. Ao fazer isso, eu precisava mudar o comprimento da linha de gás LP indo para a fornalha. Ele está configurado para gás, talvez um log mais leve ou log de gás, mas eu estou usando-o como uma unidade de woodburning como os proprietários anteriores têm no ano passado.

Eu já mudei o comprimento do tubo, então o que se estende para a fornalha é o mesmo que o original. Eu testei por vazamentos, não há nenhum. Para testá-lo, liguei a válvula de emergência para pressurizar o novo tubo e pulverizei uma solução de água com sabão nas 3 juntas novas. Eu fiz isso 3 vezes ao longo de um período de 3 horas e vou fazê-lo novamente antes de colocar a última folha de drywall no lugar para cobri-lo. Vou fechar a válvula depois de achar tudo satisfatório.

A questão é, desde que isso foi feito anos atrás e a fornalha não explodiu, Será que vou carregar a linha do jeito que eu tenho gás de armadilha entre a válvula e a tampa que está na fornalha? Eu presumo que alguns possivelmente tenham entrado no cano além da válvula, uma vez que teve que pressurizar o pouco que ele fez.

Não sabendo o procedimento que o instalador original fez, me pergunto se eles fizeram o mesmo que eu, mas sabia que não faria nada como provado ao longo do tempo, que a quantidade de expansão do tubo ficando quente não permitiria o cano para arrebentar (explodir). Se houver algum encanador ou instalador de chaminés por aí que tenha feito o mesmo tipo de configuração que eu tenho aqui, e a fornalha tenha sobrevivido para contar sobre isso, por favor entre.

    
por Jack 04.03.2017 / 20:01

1 resposta

Como você não diz exatamente onde está, usei o seu local de perfil vago ("NW Washington state") e me referi ao código de Seattle.

O teste de vazamento apropriado é pressurizar o tubo para pelo menos 15 psi com um monitoramento do manômetro e verificar se há não diminuição visível na leitura da pressão após 15 minutos. Consulte a seção 406.4 de este .

Observe que a maioria dos aparelhos não pode suportar esse tipo de pressão, portanto o procedimento de teste especifica que as válvulas individuais de desligamento do aparelho devem ser definidas para bloquear o fluxo ou desconectadas e a linha de suprimento do dispositivo deve ser limitada.

Pressão residencial típica de gás natural é de 7 polegadas de coluna de água, que é cerca de 0,25 psi. Portanto, o teste padrão é um fator de 60 vezes acima da pressão de trabalho.

... since this was done years ago and the firebox did not blow up, will my charging the line the way I have trap gas between the valve and the cap that is in the firebox?

Acho que a resposta é yes , mas não acho que seja a questão relevante. Se bem entendi, você vazou testado com pressão de linha de gás apenas e isso é insuficiente para detectar um vazamento de forma confiável.

Se fosse eu, eu estaria fazendo um teste de tubulação de gás inteiro por:

  • Cortar todos os aparelhos (fogão, forno, banheira de hidromassagem, secador, aquecedor de água, etc.) com suas respectivas válvulas de linha de entrada.
  • Opere a válvula de corte no lado de saída do medidor de gás para isolar o sistema.
  • Remova uma linha flexível de eletrodomésticos convenientemente acessível e instale um conjunto de manômetro.
  • Pressurize o sistema (uma bomba de pneu de bicicleta é útil) e observe a firmeza da pressão.
  • Quando eu fiz isso, o próprio medidor de teste foi uma fonte significativa de vazamento. Leia sobre isso aqui .

Quanto às preocupações com o aquecimento causando vazamento, ele deve ficar bem se a tampa e o tubo forem feitos do mesmo material, para que ambos se expandam na mesma proporção.

Parece um cachimbo preto nas suas fotos. O ponto de fusão do "tubo de ferro maleável" é 2.570 ° F . A temperatura mais quente que uma lareira a lenha experimenta é o carvão incandescente depois que a madeira foi consumida por volta de 1.200 ° F . A taxa de pressão dos fios nessa temperatura parece (por extrapolação) ser 10+ psi de acordo com esta tabela .

    