Se você quer que isso pareça decente e esteja seguro. Você quer ter algo assim:
Proteção de circuitos
Essa configuração presume que o gerador fornece proteção contra sobrecorrente, curto-circuito, sobrecarga e falha de aterramento. Provavelmente através de um disjuntor e um receptáculo GFCI. Se este não for o caso, você deverá fornecer essa proteção dentro de sua fiação.
Se a saída do gerador não tiver proteção contra curto-circuito, sobrecorrente e sobrecarga, você deverá instalar um disjuntor em algum lugar (provavelmente entre a entrada e o receptáculo). Se o gerador não fornecer proteção contra falha de aterramento, você também precisará colocá-lo em algum lugar (provavelmente via receptáculo GFCI ou disjuntor GFCI).
Proteção contra risco de choque
Você notará no diagrama acima, que uma entrada é usada e que a extremidade feminina da geração. o cabo se conecta à entrada. Para entender por que isso é importante, vamos dar um exemplo.
A energia se apaga. Você sai e liga o gerador. Você conecta uma extremidade de um cabo macho duplo ao gerador, e arrasta a outra extremidade para o "receptáculo de entrada". Ao fazê-lo, você toca os pinos expostos no final do cabo. ZAP! Você está morto.
Se o gerador não aceitar uma conexão macho, você vai querer fazer um cordão fêmea duplo. Dessa forma, você conectará uma extremidade feminina no gerador e uma extremidade feminina na entrada. Você não quer nunca ter partes energizadas expostas, pois elas são um sério risco de choque.
Tamanho
Certifique-se de que toda a fiação e os dispositivos estejam dimensionados corretamente. Se você estiver trabalhando com uma saída de 20 amperes de 125 volts do gerador. Isso significaria dispositivos de 20 amperes e pelo menos 12 fios de cobre AWG.
Aterramento
Como essa configuração é basicamente um cabo de extensão, não há necessidade de ligá-lo ao sistema elétrico da casa. A ligação neutro-terra no gerador deve ser deixada no lugar.
O NEC 702.11 diz que o gerador tem que estar aterrado em um eletrodo de aterramento de acordo com 250.30.
Sinalização
De acordo com o NEC 702.7 (C), deve haver sinal perto da entrada que diz:
WARNING:
FOR CONNECTION OF A SEPARATELY DERIVED (BONDED NEUTRAL) SYSTEM ONLY