Instalando uma entrada externa para um gerador portátil

2

Comprei um gerador portátil que estou planejando usar no caso de uma falha. Não estou querendo ligar isso à fiação da minha casa; Estou apenas planejando instalar uma entrada externa conectada a uma tomada dedicada da casa e conectar uma régua de energia a alguns itens durante uma interrupção. O que eu preciso estar ciente neste tipo de configuração? Preciso instalar uma linha de terra separada para essa tomada? Eu estaria violando qualquer tipo de código com essa instalação? Qualquer ajuda seria apreciada. Obrigado.

    
por Sal74 04.01.2016 / 02:36

1 resposta

Se você quer que isso pareça decente e esteja seguro. Você quer ter algo assim:

Proteção de circuitos

Essa configuração presume que o gerador fornece proteção contra sobrecorrente, curto-circuito, sobrecarga e falha de aterramento. Provavelmente através de um disjuntor e um receptáculo GFCI. Se este não for o caso, você deverá fornecer essa proteção dentro de sua fiação.

Se a saída do gerador não tiver proteção contra curto-circuito, sobrecorrente e sobrecarga, você deverá instalar um disjuntor em algum lugar (provavelmente entre a entrada e o receptáculo). Se o gerador não fornecer proteção contra falha de aterramento, você também precisará colocá-lo em algum lugar (provavelmente via receptáculo GFCI ou disjuntor GFCI).

Proteção contra risco de choque

Você notará no diagrama acima, que uma entrada é usada e que a extremidade feminina da geração. o cabo se conecta à entrada. Para entender por que isso é importante, vamos dar um exemplo.

A energia se apaga. Você sai e liga o gerador. Você conecta uma extremidade de um cabo macho duplo ao gerador, e arrasta a outra extremidade para o "receptáculo de entrada". Ao fazê-lo, você toca os pinos expostos no final do cabo. ZAP! Você está morto.

Se o gerador não aceitar uma conexão macho, você vai querer fazer um cordão fêmea duplo. Dessa forma, você conectará uma extremidade feminina no gerador e uma extremidade feminina na entrada. Você não quer nunca ter partes energizadas expostas, pois elas são um sério risco de choque.

Tamanho

Certifique-se de que toda a fiação e os dispositivos estejam dimensionados corretamente. Se você estiver trabalhando com uma saída de 20 amperes de 125 volts do gerador. Isso significaria dispositivos de 20 amperes e pelo menos 12 fios de cobre AWG.

Aterramento

Como essa configuração é basicamente um cabo de extensão, não há necessidade de ligá-lo ao sistema elétrico da casa. A ligação neutro-terra no gerador deve ser deixada no lugar.

O NEC 702.11 diz que o gerador tem que estar aterrado em um eletrodo de aterramento de acordo com 250.30.

Sinalização

De acordo com o NEC 702.7 (C), deve haver sinal perto da entrada que diz:

WARNING:
FOR CONNECTION OF A SEPARATELY DERIVED (BONDED NEUTRAL) SYSTEM ONLY

    
05.01.2016 / 18:06