Por que estou obtendo resultados estranhos ao usar um medidor de energia para medir CFLs?

7

Ao longo dos anos, substituímos praticamente todas as lâmpadas da casa por uma CFL. Mas aqui está o problema. Nossa conta de energia elétrica está subindo e não baixando. Quando me mudei para cá há 3 anos, gastamos cerca de US $ 140-160. A partir deste verão, chegamos a US $ 210. As tarifas elétricas aumentaram, é claro, mas isso não explica por que nosso uso de eletricidade física passou de 800 para 1100+ kwh

Comprei um Reliance Controls THP103 AmWatt Generator Appliance Wattage / Amps Load Tester para ver se era algo que foi quebrado como o compressor na geladeira que sempre faz barulho. Sears diz que não e meu medidor sugere não.

Após os testes em casa, decidi testar o CFL. Diferentes marcas, algumas genéricas, algumas de marca. Meter disse que uma lâmpada incandescente de 40w estava usando 39 e uma de 60w usando 59. Mas também disse que uma CFL de 11w estava usando 45w e todas as outras CFLs tiveram leituras similares.

Isso é normal?

    
por Lionel Morrison 09.10.2013 / 23:23

3 respostas

Por que seus vários medidores não fazem um bom trabalho, medir o poder sendo usado por vários dispositivos é devido a um fenômeno de circuito AC conhecido como Fator de Potência .

Fator de Potência A relação entre potência real e potência aparente.

Potência real é o trabalho realizado, a potência aparente é o produto da corrente e da tensão no circuito CA.

Cargas capacitivas e indutivas causam uma mudança de fase entre a corrente e a tensão.

As cargas indutivas causam tensão de atraso e as cargas capacitivas fazem com que a corrente leve a tensão. Pense em duas ondas senoidais, uma representando a corrente e a outra representando a tensão que é compensada em até 90 graus, dependendo do tipo de carga. Esta mudança de fase atrapalha a leitura da potência real consumida pelo circuito. E se o medidor de energia não mede o fator de potência e o corrige, basicamente você tem uma boa parada de porta.

Se você tem muitos motores em uma planta, muitas vezes você precisa adicionar capacitores na linha de energia que entram no prédio para não estragar a rede elétrica. Isso é feito para reduzir a diferença de fase entre corrente e tensão.

Portanto, se você for medir a energia CA, o dispositivo deve medir a potência real (Watts), a potência aparente (VA), o fator de potência (% PF) além da tensão (RMS), corrente (Amps) e Freqüência (Hz). Depois de ter o True Power e Time, você pode ler o kWH consumido.

    
10.10.2013 / 05:37

Parece que o problema está nos testadores do Reliance:

O ElectricianTalk.com tem este a dizer

A while back I [posted] that I had bought a lot of cfl lamps. My electric bill did not seem to change all that much so I decided to test some of them. Here are some of the results.

15 watt cfl P=62watt
15 watt spot P=73 watts
13 watt mini spiral P=51 watts

I am using a Reliance Controls load tester.

Na Amazon, há esta revisão

Does NOT work with compact fluorescent lights!, May 28, 2011

This review is from: Reliance Controls THP103

Anything that uses an electronic ballast (light the compact fluorescent lights - CFLs) will not work with this device. That's because the device looks at the peak current to figure out the watts. For example, a CFL that actually uses 13 or 14 watts will erroneously show up as using 65 watts.

Em HomeDepot.com, outra revisão

Highly inaccurate,. When ever I would read CFL bulbs the amp and watt reading was unsually high. I first I thought I had bad CFL's. My incandescent bulbs and a heater all read correctly.

I then spoke to Reliance Controls and they confirmed that due to the fact it not a true RMS meter it can not accurately calculate some loads, one being CFL's.

    
10.10.2013 / 00:45

Diretamente dos controles de confiança

CFL and LED lighting have irregular current draws and in turn, irregular (non-linear) waveforms. These loads cannot be measured by this device accurately, sorry. Primarily the THP103 is intended for measuring medium-large sized loads to help facilitate load management in a backup generator/transfer switch application, the accuracy range is about 125 watts - 1875 watts (1 amp - 15 amps). Although it can measure loads under 1 amp quite efficiently, accuracy will be lost the smaller the load is and closer to zero. But in this case, only a meter with True RMS capability will be able to accurately read CFL and LED lighting. The applied voltage changes thousands of times per second in an LED or CFL, therefore a meter with a powerful computer processer is required to sample the waveform tens of thousands of times per second to create a sufficient sample. The THP103 is an RMS meter and as most loads in an average home are resistive with linear waveforms, a meter like this can be used for almost all appliances. We chose not to create a True RMS meter due to the costs associated with the high speed computer processing, the device would probably cost above 100$ and this price level wasn't in line with the intention of the THP103. Additionally, when this was first designed around 10 years ago the use of CFL and especially LED lighting was extremely minimal.

We have performed some testing on CFL's at our high current lab with expensive test equipment, and they test pretty accurately in relation to their advertised ratings, it should be safe to go by the ratings without having to verify that with any current measuring device.

    
10.10.2013 / 16:13