Espere, o que? Por que 240V 3 fios precisam da barra neutra?
Ah, certo, este é um painel principal onde barras neutras e aterradas devem ser conectadas, então alguém adotou a abordagem preguiçosa mas permitida de pousar todos os neutros e terrenos na barra neutra, e não ter uma barra de terra. Então sua barra neutra está cheia.
A maneira mais fácil de liberar espaço na barra neutra é obter uma barra de aterramento para esse painel e mover um monte de aterramento para ele.
Se os hots estiverem desconectados, por que não desconectar o chão? Porque algum outro circuito pode confiar nisso para o chão . Em casas mais antigas, onde tudo não estava aterrado, é comum que os terrenos sejam retrofit , percorrendo um terreno do receptáculo anteriormente não aterrado para um local aterrado. Embora desonesto no passado, isso foi oficialmente legal e recomendado no Código de 2014.
Então, vá para a outra extremidade do fio e observe a terminação do fio terra e o equipamento que está aterrando. Se nada mais estiver sendo usado como aterramento, sinta-se à vontade para soltar e tampar as duas extremidades do fio terra. No painel, envolva-o com fita adesiva (de preferência verde) para que não corra o risco de bater em algo quente dentro do painel.
Então pegue todos os 3 fios e empurre-os para um canto onde eles ficarão fora do caminho. Eu recomendo não de rasgá-los, pois eles podem ser re-encarregados de um circuito de apenas 120V ou 240V para qualquer necessidade futura. "Deixá-los sozinhos" é muito mais barato do que pescar novos cabos.