Esta fiação é segura?

1

Comprou uma casa construída em meados dos anos 50 no ano passado. Sabia que um interruptor em um dos corredores tinha um interruptor que parecia não fazer nada ... Tendo feito muitos projetos de fiação simples (sorte de ter feito a renovação com um amigo que era um eletricista) que passou pela inspeção do prédio, eu pensei em verificar isso eu mesmo! Eu verifiquei tomadas, luzes, até mesmo procurei por possíveis conexões de bombas ou fornos, sem sucesso. Então eu abri a caixa de comutação para ver se era talvez desconectado ... e encontrei 5 fios na caixa.

O desenho representa o que eu encontrei. Os próprios interruptores tinham apenas dois parafusos, ambos do mesmo lado, com um interruptor de aterramento na parte de trás. Todos os fios brancos foram colocados juntos. Observe que o switch 1 e 2 (e o switch dois e três) têm um jumper entre eles e o switch dois tem 4 fios pretos em um único parafuso (que é a preocupação de segurança que tenho.) Espero que alguém aqui possa me dizer se:

  1. três fios em um único parafuso de comutação é aconselhável
  2. eles já viram uma configuração como essa antes e
  3. qual a função do switch três?

ADENDO: Eu tenho vasculhado o sótão (sim, baixo e frio) e determinado que a alimentação do painel entra na caixa de distribuição como fio D. O interruptor misterioso vai para um fio que percorre todo o comprimento do sótão para outra parte da casa com um segundo sótão (houve um acréscimo nos anos 70). Eu acredito que a solução para a sobrecarga do terminal é um pigtail (tudo no círculo verde) que inclui a alimentação de energia do fio (cabo?) D.

    
por R Andrews 06.12.2017 / 19:23

3 respostas

  1. Ter mais de um condutor sob um parafuso geralmente é ilegal e considerado imprudente. Pigtails iria consertar isso.

  2. Não é incomum ver um hot encadeado em vários switches. ("Jumper" é um termo melhor - "viajante" geralmente se refere à fiação de comutador de três vias.) A única preocupação relacionada à pergunta 1. Novamente, mude para uma configuração de rabo de cavalo.

  3. Só podemos adivinhar. Você normalmente traçaria o condutor a jusante, mas aparentemente não há um.

06.12.2017 / 19:33

Com a nova configuração pigtail, você deve estar bem se tudo estiver devidamente aterrado e a caixa for grande o suficiente. Se a caixa é de metal (que eu suspeito que seja), o fio terra deve ser ligado à caixa.

    
06.12.2017 / 22:02

1./2. Você pode usar o conector de emenda conectar todos os 5 fios para energizar comutadores com segurança.

  1. Para responder a isso, você precisa descobrir onde o cabo C leva. Se não tiver certeza, desconecte o switch, deixe o cabo em branco e anote-o em algum lugar. Se algo de repente parou de funcionar, você tem uma boa chance de confiar no interruptor 3.

Ter fio quente levando "em algum lugar" na casa não é uma boa ideia. Você pode precisar fazer um buraco em algum lugar e encontrar esse cabo pela broca não é nada bom.

    
07.12.2017 / 13:05