Como consertar as conexões dos cabos nos interruptores de três vias?

0

Eu substituí os dois interruptores de três vias de uma luz de corredor e agora o segundo interruptor tem que estar na posição ligada para que o primeiro interruptor acenda ou apague a luz. A fonte quente está na primeira caixa e conectada ao parafuso preto. O fio com continuidade na segunda caixa é conectado ao parafuso preto. O que eu fiz de errado e como corrigi-lo?

    
por forky 24.07.2018 / 03:49

2 respostas

A fonte vai para o parafuso preto, sim. Mas ambos parafusos de latão são viajantes. O que é sempre verdade com os viajantes é

  • Existem dois deles
  • Eles são intercambiáveis
  • Eles estão no mesmo cabo em ambas as extremidades
  • São as mesmas cores nas duas extremidades (obviamente)
  • Em ambos os 3 caminhos, os dois viajantes vão para os dois parafusos de latão

Assim, por exemplo, os viajantes podem ser o vermelho e o branco. Isso realmente depende do que seu instalador escolheu para cada segmento de execução de cabo, e alguns instaladores escolhem cores diferentes para cada segmento.

Agora, simplifico muito minha vida marcando os dois viajantes com fita amarela. E sempre que marcar um fio com fita, marque as duas extremidades do fio.

Agora o primeiro 3-way é super simples, ambos os fios "amarelos" são colocados em ambos os terminais de latão. Assumindo que a passagem do cabo é contínua entre os interruptores de 3 vias, os outros dois viajantes também são marcados de amarelo e vão para os parafusos de latão.

    
24.07.2018 / 08:33

Procure um viajante solto (fio que vai para o parafuso de latão)

Parece que um dos fios do viajante entre os dois interruptores foi deixado desconectado em uma ou ambas as extremidades, levando a uma situação semelhante à conexão de dois interruptores de luz comuns em série, onde ambos precisam estar na posição ON para o luz para ligar. Desligar o disjuntor e certificar-se de que os dois parafusos de latão tenham fios neles deve fixá-lo.

    
24.07.2018 / 03:58