Meu subpainel tem o neutro e o solo todos misturados?

1

Eu li que isso pode ser ruim, mas parece que tanto o neutro quanto o solo são misturados em duas barras de ônibus diferentes. Não é apenas um fio que não segue o padrão; Existem vários fios neutros no barramento predominantemente aterrado. Devo reconectar tudo para separar o solo do neutro? O subpainel está na minha garagem - é em grande parte para equipamentos de piscina. São 60A e vão do subsolo da casa principal até o painel de serviço principal de 200A. Esta não seria a primeira coisa louca que eu descobri do proprietário anterior (por exemplo, prateleiras sentadas em cima de colchetes de cabeça para baixo).

Além disso, isso seria uma razão para um disjuntor GFCI estar disparando instantaneamente no subpainel?

Obrigado!

    
por Kevin 15.08.2016 / 06:18

3 respostas

Alimentador de Quatro Fios

Se o painel for alimentado por um alimentador de quatro fios (quente, quente, neutro, terra), então sim, o terra e o neutro devem estar separados no segundo painel.

Se o painel for protegido por GFCI e alimentado por um alimentador de quatro fios. Misturar os neutros e aterramentos no painel, quase certamente fará com que o GFCI desarme. Ao misturar terras e neutros, você basicamente uniu as barras de aterramento e barramento neutro. Isso faz com que a corrente de neutro seja dividida entre os condutores de aterramento e neutro do alimentador. O que significa que o dispositivo GFCI não verá corrente suficiente no neutro e abrirá o circuito.

Alimentador de Três Fios

Se esta for uma instalação mais antiga, onde o painel é alimentado por um alimentador de três fios (quente, quente, neutro), a barra de barramento de neutro deve ser ligada à barra de terra. Neste caso, os motivos de mistura e os neutros são uma estética ruim, mas não uma violação de código.

Se o painel for protegido por GFCI e alimentado por um alimentador de três fios. Áreas de mistura e neutros não devem atropelar o GFCI.

    
15.08.2016 / 12:52

Sim, no sub-painel, o neutro deve ser mantido separado.

    
15.08.2016 / 06:20

O aterramento do subpainel e o neutro precisam ser mantidos separados - o neutro é o caminho de retorno, o aterramento é um dreno de segurança se você não pretende que seja energizado no caso normal. (Na analogia hidráulica, o neutro é o tubo de drenagem que sai da máquina e o solo é o dreno do piso sob a máquina, no caso de vazamento.)

Essa confusão também explica por que o seu GFCI está tropeçando - o GFCI está vendo a corrente que não está retornando, pois está sendo desviado pela rede de aterramento.

(P.S. fique feliz que seu subpainel não tenha desenvolvido um neutro aberto, já que a conexão cruzada atual produziria resultados bastante chocantes se isso acontecesse).

    
15.08.2016 / 06:41