Devo conectar o fio terra do painel principal à barra de aterramento no subpainel?

3

Eu tenho um painel principal que foi convertido em um sub-painel quando um novo Painel Principal foi colocado em uma nova adição à casa. Portanto, agora, o subpainel parece ter dois fios de aterramento conectados junto com os neutros na barra de barramento (meio à direita). O fio desencapado e gordo à esquerda é o fio de aterramento do Painel Principal que não está sendo usado. A maioria dos fios de aterramento, no sub-painel, parece estar aterrada na cavidade da parede em um tubo de cobre no espaço de rastreamento. Todas as tomadas mostram uma instalação correta com um testador de receptáculos.

??? Este tipo de instalação incorreta (terra à barra neutra) causa o seguinte ???: Eu moro na casa há dois anos. Recentemente, as luzes da sala começaram a piscar de vez em quando. A energia será desligada por cerca de 1/2 segundo. Isso pode acontecer 2-3 vezes antes de desligar completamente. Nenhum disjuntor é jogado. Após 1-10 minutos ou mais de mim, não fazendo nada, o poder volta. Esses sintomas são cada vez mais recorrentes. Isso ocorre mesmo com nada ligado, exceto um filtro de linha, modem e roteador. Talvez o disjuntor esteja ruim e o aterramento para o barramento neutro esteja incorreto?

Eu pretendo substituir o subpainel (use peças modernas), use uma barra de barramento neutra isolada, uma barra de aterramento separada para a caixa que irá aterrar em um tubo de cobre no local de rastreamento. Não tenho certeza se devo conectar o fio terra do painel principal à barra de aterramento no subpainel? O subpainel e o painel principal estão na mesma casa e estão a cerca de 20 pés de distância (20 'de curso de arame).

    
por Andy 16.03.2015 / 19:35

1 resposta

1) A substituição do subpainel é uma idéia muito boa - o FPE Stab-Loks é lixo absoluto que tem uma propensão bem conhecida por falhar em fazer seu trabalho quando solicitado, e também são suscetíveis a falhas nos contatos de barramento a disjuntor (alta resistência / superaquecimento) que são documentados para causar os sintomas que você está vendo - esse fenômeno pode se transformar em um incêndio elétrico completo!

Se uma substituição completa do subpainel for impraticável por qualquer motivo, há também a opção de esvaziar a caixa e usar um dos kits de adaptação da Eaton CH para substituir as partes internas. Como a sua caixa é uma mera altura de 7 "de largura por 11" de altura, isso requer um Interior retrofit Eaton RWCH6L125N , a tampa correspondente (um CRWCH6ML do tamanho apropriado) e os disjuntores apropriados da Eaton CH (parece que você pode usar um CH220 e um CH250 junto com um par de CHT1515s, mas eu preciso saber mais sobre o que esse subpainel alimenta para especificar com certeza).

2) Você precisará passar um fio terra do subpainel para o painel principal e separar as barras terra e neutra no subpainel; no entanto, você não precisa de um eletrodo de aterramento GEC + para um subpainel no mesmo prédio que o painel principal, pois tal instalação se enquadra no NEC 215.6:

215.6 Feeder Equipment Grounding Conductor. Where a feeder supplies branch circuits in which equipment grounding conductors are required, the feeder shall include or provide an equipment grounding conductor in accordance with the provisions of 250.134, to which the equipment grounding conductors of the branch circuits shall be connected. Where the feeder supplies a separate building or structure, the requirements of 250.32(B) shall apply.

    
16.03.2015 / 23:19