É seguro ter uma luz de sótão e um receptáculo no circuito de HVAC de 60A

1

Quando fui adicionar um interruptor de luz perto do meu acesso ao sótão para uma luz existente com um cabo de tração, descobri que a luz estava ligada à caixa de desconexão que alimenta o manipulador de ar. Este circuito em particular é alimentado por um disjuntor de 60A no painel principal (suponho que seja tão grande devido ao aquecedor de emergência se a bomba de calor não estiver funcionando).

A luz é ligada com um cabo de calibre 10, mas isso parece muito errado para mim. Eu suspeito que isso foi colocado pela AC guys antes que nós possuímos desde que foi anexado a uma treliça com parafusos de cabeça sextavada. Também nem sequer tem uma caixa de junção! O dispositivo de fixação estava diretamente preso à armação com folga suficiente para conectá-lo pela parte de trás. Os terminais foram expostos ao ar livre e alguém poderia ter tocado em um circuito de 60A ao vivo. Estes são os mesmos caras da AC que cortam 3 membros da treliça, então eu não tenho muita fé no que eles fizeram.

Eu consertei a situação da caixa de junção, mas antes de adicionar um comutador a isso, eu queria confirmar que preciso movê-la para outro circuito. Talvez haja outro disjuntor dentro da caixa de desconexão que é apenas 15 / 20A? Eu não vi nada ...

Esta luminária também tem um receptáculo embutido. Como isso:

Atualizar

Eu olhei um pouco mais para dentro e o neutro para a luz está conectado ao chão e ele mede 120V no receptáculo. Há o que parece ser um alumínio de calibre 2 vindo e um alumínio de 6 calibres saindo para o aquecedor / alimentador de ar, mais o cobre de calibre 10 indo para a luz / receptáculo. Não há 15A separados para o manipulador de ar. Nota lateral: por que o testador mostra que o ponto quente / reverso está invertido nessa situação? Minhas fotos não são giradas corretamente no aplicativo do telefone ...

    
por jmpreiks 30.01.2017 / 20:17

2 respostas

Este é um desastre não mitigado

Primeiramente, os circuitos de aquecedor auxiliar 60A são normais o suficiente, mas eles não têm neutro. Os fios são L1-L2-terra ou preto-vermelho-nu. Não há como obter 120V desse circuito, exceto pelo bootlegging neutral.

O contrabando de neutrinos significa a utilização indevida de aterramento como neutra, conectando intencionalmente um fio "quente" (por meio de uma lâmpada ou ferramenta) ao solo. Se a ligação terra-neutro em seu painel tiver algum tipo de problema, ele irá eletrificar todos os terrenos da sua casa. Péssima ideia.

Nada impede que alguém conecte um filtro de linha e quatro aquecedores de 1500W. Isso vai superaquecer a fiação e iniciar um incêndio.

Este é um trabalho terrível!

Deve estar mais acontecendo

Coisa com bombas de calor é geralmente existem outros circuitos envolvidos. Estou surpreso que o manipulador de ar compartilharia o circuito de aquecimento de 60A aux, eu esperaria que houvesse um circuito de 15-20A para o manipulador de ar. Eu acho que também pode ser 120V. Se assim for, pode ser possível emprestá-lo para a luz do sótão. A luz do sótão deve estar em um circuito de 15 ou 20 A 120V. Não pode usar parte de um circuito de 120/240.

O total de todas as cargas com fio em um circuito deve ser inferior a 80% da capacidade total do circuito.

Você não pode ter nenhum receptáculo em um circuito, a menos que as cargas com fio sejam inferiores a 50% da capacidade total do circuito. Então você pode precisar trocar acessórios de lâmpadas.

Ou vá até 24V

Neste dia e idade, os LEDs são tão eficientes que os 5W de iluminação são bons, e dois acendem um sótão decentemente. A maioria dos fornos tem um transformador de 24 volts AC, 40VA (semelhante a watts) com capacidade excedente. Você poderia pegar 24VAC fora do transformador e levá-lo para luzes LED. Você precisaria encontrar luminárias LED que não possuem lâmpada substituível, e trabalhar com uma variedade de tensões, incluindo 24 V AC . Você pode usar o fio do termostato comum para conectá-los. Apontar para um número par de luzes e ligar cada uma das polaridades invertidas da próxima. Às vezes, os LEDs irão tolerar AC, mas apenas acenderão pela metade do ciclo de CA, invertendo a polaridade para todos os outros, você assegura que o ciclo completo seja usado.

    
31.01.2017 / 01:08

Mova a luz e o receptáculo para um circuito adequado

Desde que você indicou que tinha um circuito de 120V / 20A no sótão, além do circuito de 240V / 60A, seu instalador de CA estupidamente desconectou a luz e o receptáculo, você pode simplesmente ter a fiação para a combinação de luz e receptáculo movida para o circuito de 120V / 20A - basta encontrar a caixa de junção mais próxima e tocar o circuito lá com o poder desligado, cuidando do seu preenchimento de caixa, é claro! Você vai querer desligar o aquecedor aux no disjuntor antes de remover o circuito bootlegged da desconexão também.

Se você não tivesse nenhum circuito de 120V no sótão, eu recomendaria que você ligasse a luminária para um dispositivo de 240V, mas isso vai contra 210,63, o que exige um receptáculo de 120V para o pessoal de serviço de AVAC se conectar ferramentas e um transformador não é rentável aqui.

    
01.02.2017 / 03:58