Enchimento de caixa
O preenchimento de caixa pode ser um problema. Existem 8 condutores de corrente, se forem 14 AWG, que são 16 polegadas cúbicas (18, se 12 AWG). Mais outros 4 centímetros cúbicos para o receptáculo (4,5 para # 12). E mais 2 polegadas cúbicas, se houver motivos (2,25 para # 12).
Terreno do Equipamento
Se não houver nenhum condutor de aterramento, você precisará instalar um receptáculo de 2 pinos ou um receptáculo GFCI com a etiqueta "No Equipment Ground".
O que é o que
Você também terá que descobrir de onde vêm todos os fios e para onde estão indo. Você não pode simplesmente tocar em todos os circuitos de Willy Nilly, você sabe o que mais está sobre eles.
Qual Neutro
Quanto a qual neutro usar, você deve desafiadoramente usar o condutor aterrado (neutro) do mesmo circuito que o condutor não aterrado (quente) que você está usando. Você pode acabar sobrecarregando um neutro ou outros problemas se os circuitos estiverem fora de fase.