A / C Condensação do duto que entra no drywall

1

Minha unidade A / C tem dutos que correm para o segundo andar, no sótão, para alimentar algumas aberturas no teto.

Hoje, depois de vários dias de umidade brutal, notei bolhas de tinta e, em um ponto, explodindo, em torno de onde o duto fica no andar de cima.

Quando compramos a casa (também no verão), notamos algumas bolhas e o inspetor achou que poderia ser do telhado. O vendedor substituiu o telhado, nós o re-inspecionamos, e foi considerado bom.

Esta água está no mesmo lugar. Como não tínhamos chovido hoje, desconfiei que era o ar-condicionado, então cortei o pedaço de drywall mais afetado. Com certeza, há um tubo de metal não isolado instalado contra o drywall, e a condensação é facilmente sentida.

Minha pergunta é: o que posso fazer sobre isso? Por enquanto, cortei a parede de alvenaria afetada e fiz alguns outros furos nas áreas afetadas, esperando pelo menos um pouco de fluxo de ar.

Mas qual deve ser minha estratégia de curto e longo prazo? Preciso substituir esta seção de metal do tubo? (Parece que há um cotovelo ali; o espaço não é grande o suficiente para o duto flexível de isolamento plástico que temos no andar de baixo). Como posso evitar que esse problema aconteça? Uma ventilação permanente nesse espaço ajudaria?

    
por Emily 20.07.2013 / 23:28

1 resposta

A melhor maneira de combater o problema da condensação é isolar o duto do riser, também conhecido como duto de metal, que está causando o problema. Existem várias maneiras de fazer o trabalho. A melhor maneira é usar uma barreira de vapor & spray-on espuma de isolamento, mas isso pode ser caro e confuso, a menos que feito por um profissional. Outra é usar lã de rocha para isolar o duto, mas muitas vezes não há espaço suficiente na parede para usá-lo. O isolamento que eu prefiro usar é um envoltório de dutos. Parece um envoltório de bolha com pequenas "bolhas" imprensadas entre duas camadas de plástico revestido de alumínio. Tudo depende de quanto dinheiro você quer gastar e quanto espaço existe entre o duto e o drywall.
A solução de curto prazo é instalar um envoltório de duto. Está disponível em lojas de produtos para a casa no departamento de produtos de construção na seção de isolamento. Geralmente vem em vários comprimentos em uma largura de 4 pés & pode ser cortado no tamanho com uma tesoura (ou uma navalha, se você for cuidadoso). Para instalá-lo, basta medir a distância entre os pinos e adicionar pelo menos 12 polegadas para dobrar o isolamento atrás do duto ou adicionar 4 polegadas & grampeie-o nos pinos como o isolamento tradicional de fibra de vidro. Cortar o envoltório do duto ao tamanho. Você também precisará obter uma fita de metal (duto) para selar as costuras entre a parte superior e a parte inferior do envoltório do duto. Ele tem um suporte de papel para evitar que o lado colado fique grudado nele mesmo. Você precisará descolar o suporte de papel quando instalá-lo. A solução a longo prazo dependeria de você. Você poderia contratar alguém para desmontar seus dutos existentes e isolá-los ou você poderia fazer o trabalho sozinho, de qualquer maneira que é a única solução para o seu problema. E, a propósito, cortar um buraco na parede só piorará as coisas, dando à umidade um caminho direto para os dutos agora não isolados.

    
21.07.2013 / 10:21