Diferença de tensão entre pia, forno e lava-louças

1
No meu apartamento, acabamos de comprar uma nova cozinha e, cinco minutos depois da partida do eletricista, tive um choque ao tocar na pia e na lava-louças ao mesmo tempo. Peguei meu multímetro e medi a diferença de tensão entre os dois. Eu medi a 150 V AC.

A máquina de lavar louça e o forno estão de pé um ao lado do outro, por isso, também medi a tensão entre a pia e o forno: 7 V AC. Tão praticamente sem tensão. Agora, minha falta de lógica me diz que deve haver uma grande diferença de voltagem entre meu forno e minha máquina de lavar louça. Pelo menos 143 V é o meu palpite.

O problema é que não existe uma grande diferença de voltagem entre o forno e a máquina de lavar louça, mas apenas uma diferença de 3 V.

Como isso pode ser? Não deve haver uma grande diferença se o forno e a pia tiverem um potencial próximo, e a pia e a máquina de lavar louça tiverem uma grande diferença de voltagem?

Escusado será dizer que não tenho chão no meu apartamento.

Alguém pode me esclarecer?

    
por keffe 23.04.2017 / 19:53

4 respostas

Meu palpite é que havia uma tira de aterramento no encanamento anterior que não foi substituída quando o novo, sem dúvida, tubo de plástico, foi instalado com a nova pia.

Dito isto, deve haver uma falha de aterramento em um ou outro.

Desligue o disjuntor do fogão e da lava-louças e chame um eletricista o mais rápido possível.

    
23.04.2017 / 20:49

Se você estiver nos EUA ...

Parece que você tem um problema com uma conexão neutra - seu fogão provavelmente não está conectado corretamente. A máquina de lavar louça é geralmente 110V terra, neutro e quente. Você deve verificar se essas conexões estão corretas - deve ser fácil. [Preto é Quente, Branco é Neutro, Cobre ou Verde é Terra. Com o fogão, por outro lado, você pode ter uma infinidade de conexões - 3 fios ou 4 fios - se apartamento mais novo - deve ser de 4 fios [Hot-Red, Hot - Black, Neutro-White, Ground Green].

Você deve ligar para o eletricista se você pagou para que isso seja feito.

ACESSÓRIO ELÉTRICO DE 3 OU 4 FIOS.

Vou adicionar algumas fotos aqui - as fotos são desse link .

Medindo a tensão AC.

Por favor, verifique a tensão das tomadas do receptáculo do fogão

L1, L2 cerca de 230V.

L1, neutro de 120 V

L2, neutro de 120 V

L1, terra 120V

L2, terra 120V

Neutro, Terra ~ OV, embora possa registrar .7VAC

Verifique se a sua máquina de lavar loiça está bem ligada e se tem.

L1, neutro de 120 V

L1, terra 120V

Neutro, Terreno com .7VAC ou menos (alguma diferença do zero é esperada).

    
23.04.2017 / 22:07

Eu não sei em qual país você está, então eu irei com as regras francesas ... que não devem ser diferentes das suas, já que elas são muito comuns.

Primeiro, assuma que o forno e / ou a lava-louças estão vivos e não os toque.

  • A pia e os canos devem estar ligados à terra.

O coletor pode ser aterrado com um fio explícito (exigido por lei em novas instalações, já que o encanamento geralmente usa tubos de plástico agora), ou pode ser aterrado através de canos metálicos ou não em todos.

A lei recente exige que todas as superfícies metálicas sejam aterradas (isto é útil se alguém deixar cair uma batedeira de cozinha elétrica em uma pia de aço cheia de água, por exemplo), exceto a caixa metálica dos aparelhos de isolamento duplo.

Se você tem tubos de cobre e eles não estão ligados à terra, qualquer falha em sua caldeira ou outro eletrodoméstico que esteja conectado aos canos pode fazer com que os canos entrem em operação, o que é ruim para sua saúde se você estiver tomando banho. ou manusear água ... ou tocar em uma torneira de chuveiro de metal, o que seria o pior caso.

Tubos de cobre não aterrados significam qualquer dispositivo / caldeira defeituosa em que os fios se soltem e toquem os canos em qualquer lugar (mesmo em qualquer outro complexo de apartamentos se todos os canos forem de metal) o matarão quando você virar a torneira do chuveiro não é brincadeira.

Localize uma tomada com um pino de aterramento e teste a continuidade da terra entre este pino de aterramento e seu coletor, depois tubos de cobre. O testador deve tocar.

Agora, vamos verificar o resto ...

Desligue o disjuntor principal e teste a continuidade da terra entre um pino de aterramento em um soquete e o chassi metálico de seu forno e lava-louças.

O testador deve bipar em todos os casos.

Se isso não acontecer, um dos aparelhos está com defeito.

Agora, desconecte o defeituoso e ligue o disjuntor principal novamente para ter alguma luz.

Bônus:

Se a instalação elétrica é antiga ou não foi feita por profissionais, algumas tomadas poderiam ter falta de terra (eu vi isso acontecer) ou, pior ainda, a terra inteira do apartamento poderia estar conectada a nada. Se você é paranóico, você pode testar todos os pinos de terra em todos os soquetes ... e pedir ao eletricista para verificar em seu painel elétrico principal que a terra realmente vai em algum lugar ...

Opa, vi que você tem "sem terra"?

Onde você está localizado? Isso é ilegal aqui e praticamente em qualquer outro lugar ...

Se você não tem terra no seu apartamento, então é mortal usar qualquer aparelho Classe 1 (aqueles que precisam de uma tomada aterrada). O que significa praticamente tudo. Esses aparelhos têm um chassi aterrado. Assim, quando há vazamentos de água na máquina de lavar loiça e curtos-circuitos entre os fios e o chassi, a corrente entra no terra e desarma o disjuntor do RCD. Sem terra / terra, a corrente entra em você quando você a toca.

    
23.04.2017 / 20:45

Lamento não ter respondido antes, mas achei que a pergunta foi excluída (só foi movida). Desculpe por isso.

Eu tenho um eletricista. Ele consertou. Ele fez chão para a máquina de lavar louça, eu não sei como.

E obrigado por boas respostas, agora eu tenho uma melhor compreensão dos equipamentos.

    
07.05.2017 / 19:21

Tags