Como posso usar um segundo transformador para alimentar meu controlador de zona?

0

Meu sistema usa um controlador de zona NCM 300 do EWC Controls, que é atualmente alimentado usando o transformador na unidade de tratamento de ar. Estou instalando dois novos termostatos inteligentes e o requisito de energia é muito grande para um único transformador. Eu gostaria de instalar um transformador dedicado para alimentar o controlador de zona e amortecedores, mas não sei como conectá-lo ao controlador atual.

Veja como a atual placa de controle da zona está conectada.

    
por Tester101 27.08.2016 / 13:50

1 resposta

A primeira coisa que você precisa fazer é determinar onde localizar o novo transformador. Você precisará de uma fonte de energia principal, de preferência da mesma fonte que o resto do sistema HVAC. O transformador pode estar localizado próximo ao painel de controle da zona, próximo ao manipulador de ar ou se houver espaço dentro do painel de controle do manipulador de ar.

Depois de descobrir onde colocá-lo, você precisará selecionar um transformador. Para alimentar o controlador, você precisará de um transformador que produza 40 a 60 volt-ampères a 24 volts CA no lado secundário. Para alimentar o transformador, você terá que determinar a tensão da fonte de alimentação. Em seguida, você selecionará um transformador que tenha uma entrada primária correspondente à voltagem principal, que provavelmente será de 120 ou 240 volts CA.

Antes de começar a trabalhar, verifique se a energia do sistema está desligada.

Depois que o transformador estiver montado corretamente em um gabinete, e a fiação lateral primária estiver conectada. O próximo passo será conectar o lado secundário do transformador à placa de controle da zona. Você vai querer instalar um cabo de termostato entre o transformador e a placa de controle da zona. Conecte o fio vermelho do cabo do termostato a um dos terminais secundários e o fio branco ao outro.

Pode ser uma boa ideia instalar um fusível alinhado com o fio vermelho, para evitar sobrecarregar o transformador. Você pode usar um fusível de vidro de 3 amperes, embora os fusíveis de 3 amperes tenham se tornado comuns na indústria.

Na placa de controle da zona, você começará removendo o jumper entre o terminal R no bloco 24VAC TFORMER e o terminal R no bloco SYSTEM . Em seguida, você moverá o fio branco que está conectado ao terminal C no bloco do terminal 24VAC TFORMER para o terminal C no bloco do terminal SYSTEM .

Isso deixará o bloco do terminal 24VAC TFORMER vazio. Agora simplesmente conecte os fios do novo transformador ao bloco 24VAC TFORMER no controlador de zona. O fio vermelho vai para o terminal R e o fio branco para o terminal C .

    
27.08.2016 / 13:50