Por que meu disjuntor AFCI está acionando e meu protetor contra surtos está clicando?

2

Eu realmente tenho dois problemas possivelmente relacionados aqui. Temos um escritório no porão com o qual nos instalamos. Código obrigatório que nós colocamos em um disjuntor AFCI. Pelo que li, isso pode ser bem temperamental e tem sido o caso de nós. O disjuntor tropeçará sempre que uma vez por dia, mas geralmente é menos frequente. Nós substituímos o disjuntor AFCI original e por cerca de um mês depois que estávamos bem. No entanto, agora ele começou a tropeçar com frequência novamente.

Eu tenho um protetor contra surtos ligado a uma tomada com um PC e monitor conectado. É o tipo de protetor contra surtos com a tomada principal que pode controlar os outros dispositivos para que eles liguem / desliguem quando o dispositivo mestre é ligado / desligado. Tenho notado que sempre que colocamos o lixo no andar de cima e também em muitos momentos aleatórios ao longo do dia, o protetor contra surtos fará um som de clique, como se a energia tivesse sido ligada / desligada do dispositivo principal (o PC). O PC não está ligado.

Alguma idéia do que pode estar acontecendo aqui, com o disjuntor e / ou o protetor contra surtos clicando? Eu sei que temos cabeamento misto de 15A (bitola 14, branca) e 20A (bitola 12, amarela). O disjuntor AFCI em si é 15A. Poderia algum desses ser um problema possível ou soa como isso é outra coisa? Saída (s) ruim (s) ao longo do circuito?

    
por Jeremy Hicks 14.03.2011 / 22:26

3 respostas

Eu tive alguns problemas com AFICs no passado, e uma coisa rápida que você deve verificar (o que acabou sendo o meu problema): O isolamento do fio que entra na caixa de tomada é comprimido e causa uma conexão frouxa / escamosa? Isso ainda vai dar energia para a tomada (sob um disjuntor normal) e não vai atrapalhar um disjuntor normal, mas vai dirigir uma porca AFCI.

Outra técnica que você pode tentar depurar é trocar um disjuntor GFCI e ver se isso também desvia. Se o GFCI desarmar, é um problema de aterramento. Se apenas tropeçar no AFCI, então haverá um arco em algum lugar ao longo do circuito. Verifique as caixas de junção, as caixas de tomadas e as conexões dos plugues nas caixas.

Feliz e amp; Depuração Segura!

    
15.05.2011 / 13:17

Eu não tinha certeza do que era um AFCI, então fiz uma pesquisa rápida no google. Eu criei esta página:

link

que fornece muitas informações e um procedimento detalhado para solucionar esse problema. Em particular, parece-me que o seu problema pode ser o problema de terra compartilhada, aterrado de um circuito conectado erroneamente ao terra de outro circuito. Dito isso, o procedimento de solução de problemas está bastante envolvido. Veja a página acima, e então decida se você quer atacar você mesmo ou ligar para um eletricista. Espero que isso ajude.

    
15.03.2011 / 02:03

Seu AFCI está se comportando como deveria.

O clique que você ouve na sua régua de energia é um clique de retransmissão. Um relé é um interruptor mecânico ativado por um campo magnético. O ato de abrir um fechamento do interruptor causará um arco. Um pequeno, mas ainda um arco. Abrir e fechar várias vezes seguidas significa mais arco.

Você precisa descobrir por que a régua de energia clica. Pode ser sensível a subtensão e, quando a sua eliminação estiver em funcionamento, pode diminuir um pouco a tensão em toda a sua casa.

Sugiro substituir sua régua de energia por um tipo novo, sem frescuras e ver se isso resolve o problema.

    
14.06.2011 / 15:35