Problema do GFCI com receptáculo protegido aterrado

0

Tentando conectar o GFCI e um receptáculo protegido na mesma caixa para configuração de 4 saídas. Quando eu conecto o receptáculo protegido ao lado LOAD e o conecto ao terra, o teste GFCI falha. Se eu desconectar o aterramento do receptáculo protegido, o GFCI testará OK, mas os testes de receptáculo protegido serão abertos.

O que estou fazendo de errado?

    
por Dave Rauch 28.01.2016 / 16:27

1 resposta

O lado da linha quente precisa ter o fio preto no parafuso de latão no lado do conector de linha. O fio branco do mesmo cabo que o preto veio vai para o lado da linha de prata. O lado de carga para as suas tomadas é preto para o latão e o branco para o prateado, e os revestimentos nus amarrados e presos ao GFCI e aos parafusos de aterramento geralmente são de cor verde. Acredito que você tenha trocado seu neutro branco de linha para carga e isso causará o problema que você descreveu.

    
28.01.2016 / 18:12