Detectores de fumaça e geradores de reserva

1

Minha casa foi construída em 2014; O código da Califórnia exige detectores de fumaça com fio. Eu também tenho um gerador de espera de 10kW Generac para toda a casa. Sempre que eu perco energia, todos os alarmes de fumaça da casa são ativados ... Entrei em contato com a Kidde para descobrir por quê, e o técnico respondeu que os detectores não podem ser usados com um gerador de reserva, porque o gerador produz picos de tensão que podem danificar os detectores. Ele disse que eu preciso ter os detectores em um circuito não conectado ao gerador, ou usar detectores não-hardwired que utilizam wi-fi para interconexão. O problema é que a primeira solução significa que os detectores não operariam em uma queda de energia (NÃO é boa!) E a segunda solução não atenderá ao código, o que exige que os detectores sejam conectados. Meu eletricista diz que nunca ouviu falar de detectores conectados que não podem ser usados se houver um gerador de backup, e também não consegui encontrar nada sobre isso na Net. Alguém pode esclarecer isso ou oferecer sugestões?

    
por Joan Merriam 01.09.2017 / 16:57

3 respostas

Este é certamente um novo para mim também. Não tenho certeza se isso é um problema com o detector de fumaça ou com o suporte técnico do fabricante. Vamos começar com sua afirmação do gerador de spiking. Tecnicamente, um gerador de 10 kW pode apenas atingir 10 kw e eu duvido que o governador deixe isso subir tão alto. Há mais chances de você obter um afundamento (baixa voltagem) ou um estol (perda de hertz) do que um pico. Além disso, se o que ele disse é verdade, eu pensaria que isso seria listado em um relatório técnico em algum lugar. O que eu estou tentando descobrir é como isso afetaria a eletrônica de um detector de fumaça?

A única coisa em que consigo pensar é que parte do escape está entrando na casa e acionando o detector.

Gostaria de sugerir entrar em contato com o suporte técnico dos geradores ou com o suporte técnico de um concorrente e repetir o que o suporte técnico do fabricante disse e ver o que eles têm a dizer. Além disso, se você entrar em contato com o suporte técnico do fabricante novamente, eu perguntaria a um engenheiro e verificaria se ele poderia me dar algo melhor do que o que foi originalmente dito ou pedir alguma documentação. Porque se o que a tecnologia te disse é verdade, eu diria que eles têm um problema muito ruim.

Espero que isso ajude.

    
01.09.2017 / 20:26

A Califórnia também exige backup de bateria para detectores com fio. Então você poderia separar esse circuito do gerador com segurança.

A maioria dos geradores de energia de nível de consumidor não produz a mesma qualidade de energia que a empresa de energia. A distorção harmônica total (THD) pode ser muito maior. Generac é uma boa companhia, mas eles não especificam um THD na folha de dados para seus geradores Série Guardian de 11 / 10kW.

Acho que a perda regular de energia dispara detectores com fio. Eu apenas considero um alarme de falha de energia e segui em frente. A transição da companhia de energia para o gerador de backup nunca será 100% suave nesse nível de preço.

    
02.09.2017 / 00:18

Eu nunca ouvi falar sobre o "não gerador" coisa, mas eu sei que as baterias baixas vão causar esse dilema. Substitua todas as baterias, em todos os detectores.

    
02.09.2017 / 00:09