Vala o URD
Os cabos de distribuição residenciais subterrâneos são realmente un-taskers: todos eles são bons para o serviço residencial enterrado da concessionária. A maioria dos comumente disponíveis não possui um fio terra (quente / quente / neutro), e eles são geralmente feitos de alumínio AA-1350 / EC, que é exigente quanto à terminação adequada.
Em vez disso, especialmente considerando que você está usando o conduíte de qualquer maneira, eu usaria condutores de liga individuais XHHW-2 AA-8000 em um tubo de PVC de tamanho generoso 80 - 2 "não seria de todo fora do lugar para isso Uma caixa pode ser usada para fazer a transição para o cabo SER uma vez que você entra no porão, ou você pode simplesmente continuar com a execução do conduíte, deixe pontos de acesso suficientes (puxe cotovelos, corpos de conduíte, caixas) para fazer a operação é prática e use acessórios de expansão em revestimentos de PVC acima do solo sujeitos a mudanças de temperatura!
Quanto ao dimensionamento do condutor, o alumínio 2AWG deve ser bom para os seus propósitos - a queda de tensão ainda será aceitável, mesmo com os 60 A completos propostos para este alimentador. Dada a quantidade de que você precisará (acima de 450 ') e que é grande o suficiente para que a gravação de fase seja permitida para a identificação de fios, pode ser mais barato simplesmente comprar uma bobina completa de 500' em vez de comprá-la pela pé. Você também vai querer um pouco de cobre nu 6AWG para o condutor de eletrodo de aterramento na garagem, e cobre nu 10AWG para o condutor de aterramento do equipamento no alimentador.
Mantenha-os separados!
Falando em aterramento, você precisa ter cuidado neste ponto. Prática anterior com alimentadores externos os tratava como serviços, colados via neutro, mas isso não é mais permitido - em vez disso, seu alimentador será um alimentador completo de 4 fios (quente / quente / neutro / terra) com neutros e terras separadas em suas próprias barras e o parafuso / tira de fixação do centro de carga removido.
Além disso, você precisará fornecer um eletrodo de aterramento na garagem e amarrá-lo ao sistema de aterramento: um eletrodo revestido de concreto (Ufer) é ideal, ou se sua garagem for de armação de aço, você pode amarrar . Se nenhum deles for prático, um par de hastes de aterramento a pelo menos 6 pés de distância fará o truque.
Vá em frente ou vá para casa!
Não há nenhuma vergonha em obter mais loadcenter do que um estritamente precisa - muitas vezes é mais barato agora comprar um loadcenter um pouco maior na frente do que substituir um loadcenter subdimensionado mais tarde. Dado isso, o fato de você precisar de um disjuntor principal para fornecer à estrutura um meio de desconexão local (tudo bem se o principal do subpainel for maior que tudo que precisa ser um meio de desconexão) e que um gabinete NEMA 1 basta ir para dentro da garagem (todas as necessidades de espaço são quatro paredes com portas que fecham e um telhado que não vazará), eu recomendaria uma Siemens P3030B1100CU para esta aplicação como uma especificação mínima - - fornece muitos espaços para uma aplicação de outbuilding (30 espaços para um painel de 100A é bastante), e vem com todas as barras de terminais necessárias (incluindo barras de terra separadas). É claro que você é mais do que bem-vindo para depositar alguns dólares extras em um painel maior (mas você terá que ir até 200A para fazer isso, provavelmente) - um loadcenter de 42 espaços / 200A não seria de todo fora de lugar aqui.TORQUE TODAS AS CONEXÕES À ESPECIFICAÇÃO
Por último, mas não menos importante, pegue uma chave de torque e aperte todos os terminais do disjuntor e do painel que você está conectando ao torque especificado pelo fabricante quando estiver fazendo isso - é uma nova exigência do Código para 2017 (ver 110.14 ( D)), e apenas uma boa idéia do ponto de vista da confiabilidade, a menos que você quer para puxar um Greg Biffle com o sistema elétrico de sua garagem, isto é.