Como adicionar um protetor gfci e de surto à linha de bomba de piscina?

7

Eu quero adicionar um protetor gfci e de surto ao circuito de 240v para minha bomba de piscina. Os 12 fios de energia do calibre (vermelho e preto) e o terra (verde) saem do canto do pátio diretamente para o painel do disjuntor principal na casa, para um disjuntor de pólo duplo fino de 20 A.

Gostaria de adicionar um pequeno "sub-painel" no canto e estava pensando em precisar de um disjuntor gfci de pólo duplo de 20 ampères e um disjuntor de pólos duplos de 20 ampères para o protetor contra sobretensão. Eu suponho que eu ligar o fio vermelho a uma alimentação eo preto para o outro, o verde para o barramento de terra, encaixar o gfci e executar o vermelho e preto e terra para a bomba de 240v.

O que eu faço com os neutros brancos do gfci e do protetor contra surtos? Eu estou supondo que eles para o ônibus terrestre desde o chão corre de volta para o painel principal, mas eu preferia ter certeza do que algo churrasco, talvez eu.

Supondo que seja bom, eu também gostaria de adicionar outro disjuntor de 20 amperes de pólo único ao sub-painel para uma tomada 110. Posso também executar o fio neutro para esse circuito no barramento de terra no sub painel?

Obrigado!

Atualização: 6/4/16: Obrigado a todos por seus comentários. Eu realmente aprecio o grande conselho e sou muito grato pela ajuda. Por favor, saiba que gastar seu tempo ajudando os outros faz uma diferença real:)

Plano revisado, após seus comentários e revisão do artigo 680 NEC:

(1) Instale um GFCI de 20 A no painel do disjuntor principal para a linha 240 dedicada para a bomba da piscina. O fio neutro do GFCI é conectado ao terra / barramento neutro, que é o mesmo no principal.

(2) Adicione 240 Desligue pela bomba da piscina.

(3) Adicione o protetor contra surto da Intermatic PS3000 conectando-o para desconectar. Chamei a Intermatic e eles disseram que eu posso apenas conectá-lo ao Disconnect conectando as linhas vermelha e preta de 120 linhas, e o protetor contra surtos de neutro ao chão 240. Isso parece fazer sentido, já que o terreno 240 corre diretamente de volta para o terra principal / ônibus neutro (deixe-me se isso fosse um mau conselho!)

(4) Use um circuito separado de 20 amp 110 para a luz da piscina e acessórios.

(5) Adicione um protetor contra surtos de toda a casa na caixa principal (será necessário substituir o painel já que não haverá mais espaço).

A bomba da piscina está a cerca de 75 'do disjuntor principal e eu li que é melhor ter proteção no painel principal e também no equipamento. A nova bomba é uma velocidade variável da Pentair que parece ter uma alta taxa de falha devido aos componentes eletrônicos da bomba que aparentemente são sensíveis e ao preço de uma nova bomba a ser substituída.

(6) Depois de fazer a fiação e o encanamento, planejo ter um profissional da piscina ou eletricista licenciado para realizar a conexão final e a partida, o que ajudará na garantia.

Estou em Fort Lauderdale, Flórida, se alguém tiver uma recomendação!

Obrigado!

    
por DOC 03.06.2016 / 21:38

4 respostas

Você pode trocar o antigo disjuntor que alimenta a bomba. Este seria o caminho mais seguro. Um protetor contra surtos deve estar localizado próximo ao seu serviço, o que protegeria tudo, não apenas a piscina. Votei porque é fácil trocar um antigo não-GFCI por um disjuntor protegido por GFCI e isso tornará o serviço de pool atual muito mais seguro.

    
04.06.2016 / 04:30

Os fios brancos de um GFCI ou protetor de sobretensão precisam ir para um barramento neutro isolado do barramento de aterramento em um subpainel. Você não tem atualmente isso no compartimento do disjuntor bipolar que você tem agora. NÃO conecte um neutro GFCI (fio branco) ao barramento de aterramento. Isso é uma violação do código e pode ser perigoso, pois coloca corrente neutra no fio terra.

Se você comprar um GFCI de dois polos, ele poderá substituir diretamente seu disjuntor atual, conforme recomendado por Ed Beal, se você tiver um neutro no gabinete. (Aparentemente, eles usam o neutro para alimentar a eletrônica para fazer o disjuntor funcionar.) Isso tornará o circuito da bomba muito mais seguro do que o não-GFCI.

Se você precisar de um circuito de 120 volts no pátio, precisará de outro circuito, pois a alimentação da bomba da piscina é de 240 volts e não tem neutro. (Veja as muitas outras perguntas e respostas aqui sobre a configuração de um sub-painel, se essa for a sua escolha.) Pessoalmente, gostaria apenas de executar outro circuito para o pátio.

Existem requisitos muito precisos, relativos a distâncias da piscina, para receptáculos de conveniência perto de uma piscina. Consulte o Artigo 680 do Código Elétrico Nacional.

Tomada passo a passo, tudo isso pode ser feito com segurança por alguém com habilidade moderada e atenção aos detalhes. Se você se sentir sobrecarregado, consulte um eletricista profissional.

Boa sorte!

    
04.06.2016 / 12:03

Você não pode conectar um subpainel com apenas 3 fios, a menos que seja de apenas 240 volts (sem neutro). Por código, neutro e terra só deve ser ligado no painel principal (ou principal desconectar se separado). Você não pode tê-los vinculados ao sub.

    
04.06.2016 / 07:07

Nunca conecte um neutro a um ponto de aterramento em um subpainel (isolado não ligado). Isso não apenas é perigoso para os componentes eletrônicos, como é extremamente perigoso e, nesse caso, uma piscina pode se revelar fatal se algo dentro da bomba da piscina falhar. Por favor, observe as seguintes instruções:

  1. Você DEVE ter absolutamente uma corrida dedicada para a bomba da piscina de volta a um disjuntor GFCI de 2 pólos (240V) localizado no painel principal. O neutro do disjuntor GFCI deve ser conectado à barra Neutra ligada em seu painel principal. Você também precisará de uma desconexão nas proximidades da bomba da piscina, mas qualquer ponto neutro e terra DEVE estar isolado um do outro.
  2. Se você tiver iluminação externa secundária (separada) na piscina. Isso também precisará ser um retorno dedicado ao painel principal e DEVE ser conectado a um disjuntor GFCI. Isso também precisará de uma desconexão nas proximidades da piscina.
  3. A carcaça externa da sua bomba de piscina DEVE ser ligada a uma haste de aterramento auxiliar (secundária) localizada nas proximidades da piscina.

Somente após atender a esses três critérios e ser inspecionado por um inspetor elétrico licenciado, sua piscina estará realmente segura para uso. Nunca nunca cortar cantos com configurações elétricas ou equipamentos. Apenas não vale a pena o risco. Boa sorte e feliz natação.

    
29.08.2018 / 20:47