Eu quero adicionar um protetor gfci e de surto ao circuito de 240v para minha bomba de piscina. Os 12 fios de energia do calibre (vermelho e preto) e o terra (verde) saem do canto do pátio diretamente para o painel do disjuntor principal na casa, para um disjuntor de pólo duplo fino de 20 A.
Gostaria de adicionar um pequeno "sub-painel" no canto e estava pensando em precisar de um disjuntor gfci de pólo duplo de 20 ampères e um disjuntor de pólos duplos de 20 ampères para o protetor contra sobretensão. Eu suponho que eu ligar o fio vermelho a uma alimentação eo preto para o outro, o verde para o barramento de terra, encaixar o gfci e executar o vermelho e preto e terra para a bomba de 240v.
O que eu faço com os neutros brancos do gfci e do protetor contra surtos? Eu estou supondo que eles para o ônibus terrestre desde o chão corre de volta para o painel principal, mas eu preferia ter certeza do que algo churrasco, talvez eu.
Supondo que seja bom, eu também gostaria de adicionar outro disjuntor de 20 amperes de pólo único ao sub-painel para uma tomada 110. Posso também executar o fio neutro para esse circuito no barramento de terra no sub painel?
Obrigado!
Atualização: 6/4/16:
Obrigado a todos por seus comentários. Eu realmente aprecio o grande conselho e sou muito grato pela ajuda. Por favor, saiba que gastar seu tempo ajudando os outros faz uma diferença real:)
Plano revisado, após seus comentários e revisão do artigo 680 NEC:
(1) Instale um GFCI de 20 A no painel do disjuntor principal para a linha 240 dedicada para a bomba da piscina. O fio neutro do GFCI é conectado ao terra / barramento neutro, que é o mesmo no principal.
(2) Adicione 240 Desligue pela bomba da piscina.
(3) Adicione o protetor contra surto da Intermatic PS3000 conectando-o para desconectar. Chamei a Intermatic e eles disseram que eu posso apenas conectá-lo ao Disconnect conectando as linhas vermelha e preta de 120 linhas, e o protetor contra surtos de neutro ao chão 240. Isso parece fazer sentido, já que o terreno 240 corre diretamente de volta para o terra principal / ônibus neutro (deixe-me se isso fosse um mau conselho!)
(4) Use um circuito separado de 20 amp 110 para a luz da piscina e acessórios.
(5) Adicione um protetor contra surtos de toda a casa na caixa principal (será necessário substituir o painel já que não haverá mais espaço).
A bomba da piscina está a cerca de 75 'do disjuntor principal e eu li que é melhor ter proteção no painel principal e também no equipamento. A nova bomba é uma velocidade variável da Pentair que parece ter uma alta taxa de falha devido aos componentes eletrônicos da bomba que aparentemente são sensíveis e ao preço de uma nova bomba a ser substituída.
(6) Depois de fazer a fiação e o encanamento, planejo ter um profissional da piscina ou eletricista licenciado para realizar a conexão final e a partida, o que ajudará na garantia.
Estou em Fort Lauderdale, Flórida, se alguém tiver uma recomendação!
Obrigado!