Como reduzo o número de toques de parafuso no meu drywall?

2

Antecedentes:

Eu estou colando e enroscando 5/8 de drywall no teto da minha própria casa. Estou prendendo-o com parafusos e adesivo de construção diretamente nas vigotas do sótão - que são 16 em OC. Estou colocando 12 e 8 por 4 folhas perpendiculares às vigas. E eu estou colocando um parafuso em cada uma das extremidades biseladas, em seguida, quatro parafusos entre esses dois - 6 parafusos no total sobre a largura de 4 pés da folha.

Isso faz parte de uma reforma da minha própria casa. Dado o custo muito maior da remodelação geral, não estou interessado em economizar em materiais ou técnicas de drywall.

Estou usando uma espingarda de parede de gesso para cavar os parafusos na profundidade certa sem cortar o papel.

Pergunta:

O que mais posso fazer ao instalar o drywall para reduzir o número de estalidos de parafuso do drywall?

    
por Trevor 23.12.2012 / 20:22

5 respostas

De onde eu sou, a programação do teto para pregos e parafusos drywall é de 7 "O.C. A partir de sua descrição você está mais perto de 11" O.C. Particularmente quando você está usando uma folha pesada como uma folha de 12 'x 4' x 5/8 "eu recomendo strongmente um macaco para segurar o drywall no lugar enquanto você aperta. Você pode alugar um em qualquer grande quintal de aluguel de ferramentas. / p>

Também recomendo pegar um livro de carpintaria ou estucador. Eles oferecem muitas dicas e técnicas úteis para um trabalho de sheetrock estelar. Dois exemplos: "Carpintaria, 5ª edição", de Leonard Koel, ou especificamente para drywall: Manual de Construção de Gesso, Centennial Edition 2000, publicado pela USG.

    
24.12.2012 / 14:57

Se os parafusos estiverem na profundidade correta, os estalos são uma indicação de pressão por trás. Certifique-se de suas vigas são planas, o que causaria o próprio drywall se curvar e esticar. E também certifique-se de que não há nenhum peso de cima (por exemplo, isolamento) até que a cola tenha tempo de secar. Você também deve ter certeza de que está enroscando-se diretamente na viga e que nada com qualquer flexibilidade está entre elas.

Se nada disso ajudar, é bem provável que você esteja se metendo demais.

    
23.12.2012 / 21:13

O importante é diferenciar entre um "pop" e um buraco. Ao usar parafusos, se eles "estourarem", a única razão real para isso pode ser duas coisas 1). os parafusos não tinham puxado o drywall apertado para o parafuso prisioneiro durante a instalação inicial ou 2). o pino de madeira secou e encolheu alterando a profundidade do parafuso. Isso só deve ocorrer em uma nova construção onde os pinos de madeira tenham um teor de umidade muito alto. Meus dois centavos.

    
14.03.2015 / 17:56

Aqui na Geórgia eles são chamados de "nail pops". Quando vi pela primeira vez um, perguntei ao nosso construtor por que eles usariam pregos em vez de parafusos ?! Sério, após o primeiro ano em nossa nova casa, tivemos pelo menos algumas centenas de pregadores de unhas. Felizmente eles vieram e remendaram todos eles - eu acho que eles acham que o trabalho de patch é mais barato do que apenas usar parafusos em primeiro lugar. Eu não sei, eu sempre usei parafusos.

Honestamente, se você está remodelando, então eu estou supondo que sua casa já está envelhecida um pouco e pode não resolver tanto, o que significa que você deve ficar muito menos unha pops na área que você está remodelando. Diferente de colar e usar parafusos, o que você já está fazendo, não tenho certeza do que você poderia fazer além de planejar remendar alguns.

    
15.03.2013 / 14:23

O problema com o parafuso pops é que o gesso (o skim) que é colocado na placa de gesso não se liga com as cabeças dos parafusos. Vivendo em uma nova casa de construção, um monte de parafusos tem aparecido, quase todos os parafusos estão no teto. Empurrando levemente as placas de gesso, encontrei muitos parafusos escondidos. Usando gesso para reparar o parafuso pops, o parafuso aparece eventualmente voltar. No final, eu tive que usar o Polycel Flexible Polyfil, que parecia se unir às cabeças dos parafusos muito melhor. NHBC e o construtor me disse que os piercings não são cobertos por snagging. Estou surpreso que as cabeças dos parafusos não sejam cobertas com algo primeiro, mas isso não é exigido pelos regulamentos de construção, de acordo com a NHBC. Eu li em muitos fóruns sobre apertar parafusos, certificando-se de que os parafusos certos são usados ea quantidade de parafusos usados por gesso cartonado, mas o principal problema é que o gesso não se liga com as cabeças dos parafusos. Todos os parafusos parecem estar seguros e afundados nas placas de gesso. Todos os parafusos são de cor preta. Disseram-me recentemente que colocar a fita sobre os parafusos é a única solução, mas não é exigida pelos regulamentos de construção.

    
24.09.2014 / 13:56