NM no conduto sob um deck (ou uma laje) é NFG
Você não pode executar legalmente o cabo NM em um local úmido, e o interior de um conduíte em um local úmido (por exemplo, sob o seu deck ou enterrado sob uma placa) ainda é um local úmido. Não acredita em mim? Bem, começamos com o NEC 300.5 (B) para o que está acontecendo na sub-laje:
(B) Wet Locations. The interior of enclosures or raceways installed underground shall be considered to be a wet location. Insulated conductors and cables installed in these enclosures or raceways in underground installations shall comply with 310.10(C)
e 300,9 para o caso sob o convés:
300.9 Raceways in Wet Locations Abovegrade. Where race‐ ways are installed in wet locations abovegrade, the interior of these raceways shall be considered to be a wet location. Insulated conductors and cables installed in raceways in wet locations abovegrade shall comply with 310.10(C).
em seguida, passar para o fato de que 334.12 (B) ponto 4 proíbe o uso de NM em locais molhados ou úmidos, como NM tem um separador de papel que vai absorver a umidade do cabo, levando a falhas.
O que você deve fazer em vez disso
Embora você possa usar o cabo UF em vez do NM dentro de seus conduítes, isso não é uma boa ideia, porque os cabos:
- Devolva quantidades astronômicas de preenchimento de conduíte em comparação com fios individuais - o cálculo de enchimento de um cabo em um conduíte é feito tratando o cabo como um cabo redondo com um diâmetro igual à maior dimensão do eixo da seção transversal do cabo. conforme o Capítulo 9, Nota 9, no NEC.
- São bastante rígidos e difíceis de puxar um conduíte em comparação com fios individuais - você prefere não chamar um eletricista para tirá-lo de seu conduíte puxando agora, não é?
O que é feito em vez disso é usar fios individuais (THHN / THWN-2) dentro do conduíte. Como você está usando PVC, você precisará do 12AWG e do 6AWG THHN em preto e branco (duas vezes mais preto que o branco para o 6AWG, par), assim como cobre nu 10AWG para fios terra (como a tabela 250.122 permite usar o 10AWG cobre para terrenos em circuitos até 60A).
A boa notícia é que, presumindo conservadoramente que o seu PVC é o horário 80, você tem 178mm2 de preenchimento disponível no PVC de 1 "existente sob o convés e 320mm2 de preenchimento disponível no PVC de 1,25" que você está colocando em sub-placas. Os três 6 AWG THHNs para o circuito de 60A usam pouco menos de 100mm2 desse preenchimento, e o EGC 10AWG acrescenta pouco mais de 5mm2 de enchimento, deixando um pouco menos de 75mm2 de reposição nos conduítes de 1 ". Nos conduítes de 1,25", adicionamos apenas mais de 17mm2 de preenchimento para os fios 12AWG para isso, deixando apenas sob 200mm2 de reposição de reposição, o que deve ser suficiente.
Além disso, uma vez que temos no máximo 4 condutores de corrente nos conduítes de 1,25 "(o neutro no circuito de 6AWG de 3 fios não conta para isso, conforme 310.15 (B) (5) (a) ), e como o fio THWN-2 (o que a THHN tem em média nos dias de hoje) é classificado para 90 ° C em locais úmidos, podemos usá-lo como nosso ponto de partida ao aplicar a redução de 80% da Tabela 310.15 (B ) (3) (a), produzindo uma ampada reduzida de 60A, que ainda excede os 55A que a taxa de 60 ° C na maioria dos receptáculos nos limita. Os fios 12AWG também não sofrem, pois a sua ampacidade reduzida é de 24A. , que está novamente acima do limite de 60 ° C para 12AWG (20A), assim como o limite de 240,4 (D) em 12 AWG (novamente, 20A).
Enquanto você estiver puxando todo esse fio, eu substituiria o cabo NM existente dentro do conduíte de 1 "sob o deck com THHNs + terra nua do tamanho apropriado, a propósito. Esse NM será adequado apenas para o scrapper , já que terá sofrido danos internos pela exposição à água, razão pela qual não deveria ter sido instalado lá em primeiro lugar.