Ligação de uma loja com conduta subterrânea

4

Estou instalando uma loja de 36 pés x 45 que armazenará meu RV e outros equipamentos. Eu já tenho 200 ampères serviço. Eu quero colocar utilitários em sob o bloco de concreto antes que eu tenha derramado. Eu gostaria de fazer alguns circuitos sob o piso para não precisar usar muito fio. Eu gostaria de rodar 6/3 & 12/2 romex dentro de 1 1/4 "pvc cinza. Um circuito será para o meu RV, um para um soldador, um para um alcance elétrico. Eu estou querendo adicionar um circuito de 110 em cada um desses locais é a razão para executando 12/2 fio.Eu já comprei o fio e pvc para este projeto.
Eu tive um circuito executado sob o meu deck com 6/3 romex dentro de um tubo de pvc de 1 "que funcionou bem por anos. Alguns dizem que você pode executar romex em pvc, alguns dizem que você não pode.

    
por Lynn T 27.01.2019 / 17:23

2 respostas

NM no conduto sob um deck (ou uma laje) é NFG

Você não pode executar legalmente o cabo NM em um local úmido, e o interior de um conduíte em um local úmido (por exemplo, sob o seu deck ou enterrado sob uma placa) ainda é um local úmido. Não acredita em mim? Bem, começamos com o NEC 300.5 (B) para o que está acontecendo na sub-laje:

(B) Wet Locations. The interior of enclosures or raceways installed underground shall be considered to be a wet location. Insulated conductors and cables installed in these enclosures or raceways in underground installations shall comply with 310.10(C)

e 300,9 para o caso sob o convés:

300.9 Raceways in Wet Locations Abovegrade. Where race‐ ways are installed in wet locations abovegrade, the interior of these raceways shall be considered to be a wet location. Insulated conductors and cables installed in raceways in wet locations abovegrade shall comply with 310.10(C).

em seguida, passar para o fato de que 334.12 (B) ponto 4 proíbe o uso de NM em locais molhados ou úmidos, como NM tem um separador de papel que vai absorver a umidade do cabo, levando a falhas.

O que você deve fazer em vez disso

Embora você possa usar o cabo UF em vez do NM dentro de seus conduítes, isso não é uma boa ideia, porque os cabos:

  1. Devolva quantidades astronômicas de preenchimento de conduíte em comparação com fios individuais - o cálculo de enchimento de um cabo em um conduíte é feito tratando o cabo como um cabo redondo com um diâmetro igual à maior dimensão do eixo da seção transversal do cabo. conforme o Capítulo 9, Nota 9, no NEC.
  2. São bastante rígidos e difíceis de puxar um conduíte em comparação com fios individuais - você prefere não chamar um eletricista para tirá-lo de seu conduíte puxando agora, não é?

O que é feito em vez disso é usar fios individuais (THHN / THWN-2) dentro do conduíte. Como você está usando PVC, você precisará do 12AWG e do 6AWG THHN em preto e branco (duas vezes mais preto que o branco para o 6AWG, par), assim como cobre nu 10AWG para fios terra (como a tabela 250.122 permite usar o 10AWG cobre para terrenos em circuitos até 60A).

A boa notícia é que, presumindo conservadoramente que o seu PVC é o horário 80, você tem 178mm2 de preenchimento disponível no PVC de 1 "existente sob o convés e 320mm2 de preenchimento disponível no PVC de 1,25" que você está colocando em sub-placas. Os três 6 AWG THHNs para o circuito de 60A usam pouco menos de 100mm2 desse preenchimento, e o EGC 10AWG acrescenta pouco mais de 5mm2 de enchimento, deixando um pouco menos de 75mm2 de reposição nos conduítes de 1 ". Nos conduítes de 1,25", adicionamos apenas mais de 17mm2 de preenchimento para os fios 12AWG para isso, deixando apenas sob 200mm2 de reposição de reposição, o que deve ser suficiente.

Além disso, uma vez que temos no máximo 4 condutores de corrente nos conduítes de 1,25 "(o neutro no circuito de 6AWG de 3 fios não conta para isso, conforme 310.15 (B) (5) (a) ), e como o fio THWN-2 (o que a THHN tem em média nos dias de hoje) é classificado para 90 ° C em locais úmidos, podemos usá-lo como nosso ponto de partida ao aplicar a redução de 80% da Tabela 310.15 (B ) (3) (a), produzindo uma ampada reduzida de 60A, que ainda excede os 55A que a taxa de 60 ° C na maioria dos receptáculos nos limita. Os fios 12AWG também não sofrem, pois a sua ampacidade reduzida é de 24A. , que está novamente acima do limite de 60 ° C para 12AWG (20A), assim como o limite de 240,4 (D) em 12 AWG (novamente, 20A).

Enquanto você estiver puxando todo esse fio, eu substituiria o cabo NM existente dentro do conduíte de 1 "sob o deck com THHNs + terra nua do tamanho apropriado, a propósito. Esse NM será adequado apenas para o scrapper , já que terá sofrido danos internos pela exposição à água, razão pela qual não deveria ter sido instalado lá em primeiro lugar.

    
27.01.2019 / 17:56

Não segure o canal

O conduíte sob a laje é uma ótima maneira de se conectar à sua loja. Sinta-se à vontade para colocar conduítes extras em todos os lugares onde você não queira passar o cabo no futuro, certamente em todas as paredes que ficam entre as portas.

As regras limitam você a não mais do que 4 circuitos em um conduíte (que são práticos), e em alguns casos você está limitado a 3. Então não imagine um conduíte gigante com 20 circuitos nele.

Cabos no conduíte, um erro compreensível

Geralmente, as pessoas que ligam casas usam muito cabo, como "Romex", cujo nome próprio é NM. Então, quando pensam em usar o conduíte, seu primeiro impulso é colocar o cabo no conduíte. "O que mais você usaria?"

Bem, uma grande parte do cabo é aquela capa de plástico, com a qual você está familiarizado. Ele agrupa vários fios e os protege. Mas é isso que o conduíte faz, então uma bainha de cabo é inútil. Além disso, ao puxar fios no conduíte, você quer fios flexíveis e escorregadios, e os cabos são o oposto disso.

Além disso, o cabo requer uma sobreposição excessiva do conduíte, especialmente com dois ou mais cabos, porque eles se prendem horrivelmente um ao outro devido a serem planas e inevitavelmente torcidas. Você também atinge os limites térmicos muito rapidamente com o cabo NM.

Existem outros tipos de cabos classificados para enterramento direto (sem conduíte), que também são aceitáveis em conduítes em locais úmidos. O cabo no conduíte não é ilegal, apenas desperdício e muito trabalho extra.

Os fios corretos (os únicos fios)

O que é projetado para conduíte é fios individuais. À primeira vista eles parecem um fio de Romex, mas não são. O fio padrão tem um grande nome, THHN / THWN-2. Isso significa que é de classificação dupla para locais úmidos e alta temperatura, Romex não é . A classificação temporária significa que você pode usar mais fios no mesmo conduíte, até 4 circuitos completos sem fio de upsizing. A THHN também é mais flexível (bastante flexível se você usa fio trançado!) E tem uma capa de nylon escorregadia.

Você pode mudar um circuito de THHN para cabo dentro de qualquer caixa de junção.

Como a ThreePhaseEel discute, o Romex / NM não é permitido em locais úmidos, como conduítes em / sob laje. THHN / THWN-2 está bem (note o "W").

Você pode ocasionalmente ver um fio chamado XHHW / XHHW-2. Isso é um exagero, a diferença é uma classificação de calor ainda maior, e é um pouco mais flexível, o que pode ajudar nos fios de gordura.

    
27.01.2019 / 22:17