Quão profundo deve ser o cabo flexível à prova de água para uma corrida de 75 pés para um circuito externo? Eu vejo canalização de pvc é de 18 polegadas.

    
por eaglei22 23.06.2017 / 15:25

2 respostas

Com todo o alarido ninguém respondeu a pergunta. A resposta é se listada pode ser de 18 "o mesmo que o conduíte. Eu não usaria neste caso, mas desde que listado, seria legal.

    
23.06.2017 / 20:44

356.10 Uses Permitted. LFNC shall be permitted to be used in exposed or concealed locations for the following purposes:

Informational Note: Extreme cold may cause some types of nonmetallic conduits to become brittle and therefore more sus-ceptible to damage from physical contact.

(1) Where flexibility is required for installation, operation, or maintenance.

(2) Where protection of the contained conductors is required from vapors, liquids, or solids.

(3) For outdoor locations where listed and marked as suit-able for the purpose.

(4) For direct burial where listed and marked for the purpose.

Aviso número 4.

Aqui está um trecho do Whitebook da UL sobre o LFNC

Flexible Nonmetallic Conduit, Liquid-tight (DXOQ) USE AND INSTALLATION

This category covers liquid-tight flexible nonmetallic conduit, in trade sizes 3/8 in. to 4 (metric designators 12 to 103) inclusive, for installation in accordance with Article 356 of ANSI/NFPA 70, ‘‘National Electrical Code'' (NEC).

This product may also be used for installation of conductors for electric signs and outline lighting in accordance with the NEC.

PRODUCT MARKINGS Liquid-tight flexible nonmetallic conduit suitable for direct burial and in poured concrete is marked ‘‘Direct Burial,'' ‘‘ Burial,'' ‘‘Dir Burial'' or ‘‘Dir Bur.'' Liquid-tight flexible nonmetallic conduit suitable for use outdoors is marked ‘‘Outdoor.''

De acordo com a Tabela 300.5 coluna 3, você precisaria de 18 "de cobertura. Se você tem um circuito de 120 volts protegido por GFCI, pode reduzir a capa para 12".

Observe que a tabela diz "requisitos mínimos de capa" NÃO profundidade de enterro. Com pistas pequenas, isso é insignificante, mas a pista maior deve ser medida no topo da pista, e não na profundidade da vala.

[Nota: eu havia anteriormente citado o artigo 350, que é LFMC não LFNC e se referia às informações dos fabricantes para a profundidade do sepultamento, que é realmente coberta pela Tabela 300.5 do código. Ao reler o Código, editei essa resposta de maneira apropriada, adicionando a citação ao Whitebook da UL. Espero que isso esclareça algumas coisas.]

Boa sorte e fique seguro!

    
23.06.2017 / 17:50