Posso adicionar uma ramificação de 120v para uma lavadora a um circuito de secagem de 240v?

1

Estou executando o 10-3 Romex para um secador elétrico de 240V em nossa garagem. Seria muito conveniente bater em uma perna quente e adicionar uma tomada de 120v para a lavadora (eles serão empilhados). Isso é permitido por código NEC?

Além disso, posso adicionar uma tomada adicional de 240v a este circuito para testar a garagem para coisas como uma serra de mesa ou soldador? Ou o secador requer um circuito dedicado sem outras saídas?

    
por gorms 25.12.2017 / 01:06

2 respostas

Você não pode tocar em um cabo como esse - o NEC tem uma seção inteira chamada "regras de toque", que descreve quando você pode fazer isso, e este não é um desses momentos. Mesmo se você pudesse, seria uma causa perdida: uma vez que uma lavadora deve ser provisionada para 20A, ela e o secador de 30A o colocam em 50A, e você precisaria usar o caro cabo de 6/3.

Veja o que você pode fazer:

Puxe um cabo 12/2 ao lado do cabo 10/3

Isso pode parecer estupidamente óbvio, mas pelo custo de um cabo de 12/2, você está pronto. Isso levará um espaço adicional para o disjuntor.

Execute 6/3 e instale um subpainel

Você pode executar o cabo 6/3 em vez de 10/3, terminar em um sub-painel pequeno e, em seguida, ter um disjuntor de 30A de 2 polos para o secador e um disjuntor de 20A de 1 polo para a lavadora. Eu acredito que o subpanel precisaria ter pelo menos 50A.

Execute 10/3 para um subpainel com um intertravamento "gerador"

Use o intertravamento para que você possa operar somente o disjuntor 30A para o secador OU o disjuntor 20A para a lavadora. Você teria que jogar o disjuntor todas as vezes. Muito tedioso. Isso vai ficar velho rápido.

Compre um conjunto de máquinas de lavar e secar roupa concebido para esse

Grandes complexos habitacionais normalmente são usados para minimizar o trabalho de utilidade que devem ser colocados nas lavanderias. A indústria atende a eles com máquinas de lavar e secar projetadas para funcionar junto a um receptáculo de 30A / 240V apenas. Eles são dimensionados corretamente ou têm lógica para gerenciar o uso de eletricidade, de modo que não possam sobrecarregar o circuito de 30A. Eles fazem unidades de combinação (lavadora + secadora em uma unidade) que tendem a ser mais barato em seu conjunto de recursos ... ou eles fazem arruelas e secadores de conjunto combinados que podem ser de luxo, mas caros.

    
25.12.2017 / 06:35

Isso não seria permitido por vários motivos, sendo que um deles seria o secador protegido por um disjuntor de 30 A, o outro é que os últimos 2 ciclos de código requerem um circuito dedicado de 120 v 20 amp para a lavanderia.

    
25.12.2017 / 05:53